在室内采暖系统设计中,是不是可以把每个分集水器当作一个个散热器来设计(在做完每层楼每个分集水器每个盘管的设计后)?如果可以的话系统设计原则是不是和散热器系统设计原则一致?(比如立管设计、坡度设置、系统形式、阀门设置等)
在室内采暖系统设计中,是不是可以把每个分集水器当作一个个散热器来设计(在做完每层楼每个分集水器每个盘管的设计后)?如果可以的话系统设计原则是不是和散热器系统设计原则一致?(比如立管设计、坡度设置、系统形式、阀门设置等)
2楼
怎么没人呢```
回复
3楼
一般一户只有一个分水器,你的想法思路也有一定的道理。
回复
4楼
很多户在一栋里就有很多个分水器了啊,就有全楼的采暖管道设计啊~```不是吗?
回复
5楼
再问下,那各分水器之间也应该要调平吧?怎么考虑呢?用分水器前面的阀吗?
回复
6楼
平衡的问题应该考虑,但因为分集水器间压力损失比较大,平衡问题不突出,小系统可不考虑,大的系统应作考虑计算。
回复
7楼
其实问题很简单,既然户内干管都可以不做保温当作散热器,那么分集水器没理由不行,可以的,不过要考虑放在那里,设计要多下功夫想。
回复