用VRV制冷还行,制热最好不要考虑。衰减特别厉害60%。新风吗我认为一般不用考虑把。要的话用全热交换器就行吧,省空间。(靠,被室内设计师,建筑设计师逼得)一般别墅天花造型要求比较高,吊顶要高,又不想看见风口。我现在做一个别墅北京的,室内机都没地方放,只能放卫生间里 ,大家有什么经验吗

2006年05月07日 10:26:35
32楼
在理论上全热交换器是可以换新风的,可是我问了好多安装师傅,他们都说那是欺骗业主的,大家怎么看呢?我做过卫生间装空调的,用的是VRV的卡式内机,业主一再强调卫生间需要空调,那就装咯。还有我想请教大家出风口冷凝水太多除了加大回风外有什么好的解决方案吗?
回复
yang.xiaoyang
2006年05月09日 17:20:09
33楼
温差大造成结露,加大进风量可以降低温差,也可以调高室内机温度。
回复
yaohui108
2006年05月20日 21:55:44
34楼
现在的全热交换器关于新风送到出风口比较合理,这样不会减少机组的制冷能力,保证机组满负荷运转。送回风箱容易使过滤网的灰尘吹出,送至出风口最合理卫生,但是造价较高点。 这个问题我在资料上查到了。
但是现在有个新问题,全热交换器的排风口到底是不是要每个房间设置。每个房间设置会有什么影响???请教大虾!
回复
xufeng12755
2006年05月24日 19:40:55
35楼
我觉得南方地区用VRV比较合适
在北方地区用
尤其是在东北
我觉得不是很合适的
冬季的效率太地了
而且小楼用比较合适
楼大了
用VRV 可能不是和合适
不太理想
彦教授也说过的
回复
fanwei-2
2006年06月07日 15:21:10
36楼

其实都是被逼出来的,我现在在做一个,房间里横七竖八都是梁,真不知道怎么放
回复
dingbohui
2006年08月11日 13:33:29
37楼

太佩服了,第一次听说!~!
回复
lzx20050420
2006年08月15日 22:27:26
38楼
我是北方的,按照计算VRV空调是不能完全解决冬季供暖的,但是迫于甲方和建筑的压力,只好只用空调了,通常是再加电加热
回复
mawenhui1983
2006年08月23日 14:12:48
39楼

我估计他也没办法,咱们做空调的必须和水,电,装修配合着干!!!
回复
jyp993
2006年09月21日 21:42:36
40楼
VRV室内机没地方放放在卫生间,大哥你没搞错吧!
回复
克莱门特
2006年12月05日 18:54:20
41楼



为什么不考虑制热啊?
新风也要啊?

室内机都没地方放,只能放卫生间里????

我不敢想象你这个设计方案,业主也会同意的!
回复

相关推荐