VRV设计心得
tomgjg
tomgjg Lv.3
2004年12月01日 19:43:55
来自于闲聊茶吧
只看楼主

用VRV制冷还行,制热最好不要考虑。衰减特别厉害60%。新风吗我认为一般不用考虑把。要的话用全热交换器就行吧,省空间。(靠,被室内设计师,建筑设计师逼得)一般别墅天花造型要求比较高,吊顶要高,又不想看见风口。我现在做一个别墅北京的,室内机都没地方放,只能放卫生间里 ,大家有什么经验吗

2004年12月02日 09:04:24
2楼
装潢考究的别墅空调比较难做,因为现在的别墅层高都不怎么高,3M左右,算它吊顶300MM,只有2.7M了,而且有的别墅有很多梁,一般吊顶是吊到与梁齐平,所以风管和铜管都不太好走,设计的时候一定要和装潢设计师联系好。尽量使用侧面送风,这样风口比较好隐藏。
有钱人可以做地板送风嘛,天花板回风,那样效果好!不过代价。。。。嘿嘿
回复
christie_ps
2004年12月02日 12:23:10
3楼
不知楼主所说的VRV空调不要考虑制热是为什么呢?你所说的衰减厉害,能举例说明一下吗?谢谢!
而且我是觉得VRV空调应该设新风的,最简单方法可以直接把新风通过风管连接室内机的回风箱(挂壁式的当然不行),让室内机负担新风负荷,但新风交换机也是可以考虑的,不过无论是新风交换机还是全热交换器也好,它必需使排风和新风聚集到同一点,在管道走向和安装方面都不方便,而且增大了一次投资。

以上只是个人见解,可供参考!
回复
riverjsg
2004年12月02日 14:15:02
4楼
VRV系统制热衰减的确是个问题,而且温度越低衰减越厉害!这是由于热泵空调的原理决定的(即室外温度越低从室外取热越困难!)
现在VRV设备厂家宣称-20度正常制热运转,只是说明在-20度的时候空调系统能够启动并运转,但其能量衰减还是非常严重的!而且设备厂家所说的-20度一般指的是室外湿球温度,并不是天气预报中报的那个温度(一般要比-20要高几度)。
举例来说:
一台10HP的室外机标况下(室外干求温度35度『湿球温度24度』,室内湿球温度19度『干求温度27度』)制冷量是28KW,标况下(室外温度7度DB/6度wb,室内温度20度干求、14。5度湿球)制热量是31.5KW,在-15度的情况下其制热量是标况时的65%~70%,即20.475KW~22.05KW;在-20度时其制热量是标况时的40~50%,即12.6kw~15。75KW,基本上相当于1度电转化出1度的热量,此时能效比根本无从说起!
不过好在多联机采暖的不多!
个人之见!
回复
tomgjg
2004年12月02日 18:33:32
5楼
楼上的解释非常精辟,问一下引用“最简单方法可以直接把新风通过风管连接室内机的回风箱”这种方法不行吧,因为所有设备的标准制冷容量根据以下条件而定,
回风温度:27度CDB,19度CWB
制热时
回风温度:20度CDB

如果用直接接风管引新风那工况岂不是制冷35度,制热0度了,那设备就根本不能用了,先说风机盘管夏天吹热风,冬天冻爆水管。热泵机组走冷媒的因为蒸发压力的关系夏天太高(不知对不对)反正容易烧压缩机。希望各位补充。
回复
christie_ps
2004年12月02日 22:14:48
6楼
用风管直接把新风接入室内机回风箱的方法是可以的,在我们室内机选型时必须把室内冷负荷和新风负荷算到室内机的额定制冷量(制热量)上面去,这种方法使用是非常普遍的,不过这样会使室内机的除湿负荷增大,对于对湿度要求高的房间是不适合的!
谢谢4楼同志的解析,我现在明白多了!

以上为个人见解,有不妥之处请高手批评指正!
回复
alexing
2004年12月03日 17:22:31
7楼
制热真的那么差吗?不见得吧,个人觉得,虽然衰减厉害,但还要考虑推广的地区,一般适合风冷热泵的地区能保证制热,固然风冷热泵系统对室外温度比较敏感,但一般我们不会在不适合风冷热泵的地区采用变频多联系统,影响制热的因数,不仅仅是因为风冷热泵的特性,还要考虑管长的选择,10M管道和100M管道的衰减有很大的不同,具体的大家可以查查各厂家的技术资料,同时还要兼顾设计时的超配情况,如果在制热要求比较高的情况下,还选择大幅的超配置,同样会由于系统内部的隐性损耗影响制热效果,还值得一提的就是室内机的高差,大家不妨自己分析分析,一点想法,仅供参考
回复
riverjsg
2004年12月04日 12:17:21
8楼
楼上兄弟说的是!
管长和高差方面的衰减的确也不小啊,一般50米管长衰减就要达到0。9~0。93了,高差影响对冷、暖房都很不同!
回复
riverjsg
2004年12月05日 21:13:34
9楼
其实现在好多空调厂家选产自己的产品最长管长达到150m,实际上是没有意义的,问一下它在150m管长时能量衰减是多少就知道了!
以水管为例:同样功率的水泵,水管越长,从水管喷出的水的流速就越慢,原因就是管道的压损太严重了,能量损失就越严重!
回复
shangdichonger
2004年12月06日 10:51:14
10楼
小弟提供一些大金公司VRV系统制热时的衰减数据:
请各位前辈多指教 msn:shangdichonger@eyou.com
家用系统(百分之百配比,不考虑管长,室外7度与室外-14.5时对比)
HP 衰减到
4HP 96%
5HP 78%
6HP 74%
VRV2系统(百分之百配比,不考虑管长,室外7度与室外-14.5时对比)
8HP 63%
10HP 63%
14HP 60%
16HP 59%
48HP 59%
HP越高衰减越厉害,具目前所知大金的VRV系统衰减应该是最低的吧!请指教.
回复
riverjsg
2004年12月08日 12:36:22
11楼
就是 各品牌都差不多!
回复