铜管翅片换热器翅片翻边的影响
jjfwind2012
2014年08月13日 13:20:08
来自于制冷技术
只看楼主

管翅片换热器的翅片翻边有什么作用,如果翻边太短,对换热性能有影响吗。。求教。。

管翅片换热器的翅片翻边有什么作用,如果翻边太短,对换热性能有影响吗。。求教。。
免费打赏
荣昌制冷
2014年08月14日 05:42:09
2楼
管翅片换热器的翅片是用来散热的,必须保持直立,才能通风散热。如果翻边倒了,必然影响通风散热,就像堵塞了一样。
回复
a15922037061
2014年08月14日 07:43:09
3楼
楼主 :你好 翅片翻遍直接影响的是片距, 片距大小 对换热是有影响的,如果你是搞换热器设计的 可以加入本群交流 366816086
回复
勇者无疆
2014年08月15日 08:23:56
4楼
主要是影响换热效率,其他你没有啥
回复
killzx99
2014年08月15日 12:51:28
5楼
翻遍分一次和二次
一次翻边是为了让翅片与基管有更大的接触面积,同时有利于基管胀管,减小接触热阻
二次翻边是为了控制翅片间距,通常间距在1~3mm之间
回复
jjfwind2013
2014年08月27日 23:42:53
6楼
a15922037061 发表于 2014-8-14 07:43 楼主 :你好 翅片翻遍直接影响的是片距, 片距大小 对换热是有影响的,如果你是搞换热器设计的 可以加入本 …已经加入,赶紧把我收了。329947787
回复
jjfwind2013
2014年08月27日 23:47:40
7楼
killzx99 发表于 2014-8-15 12:51 翻遍分一次和二次一次翻边是为了让翅片与基管有更大的接触面积,同时有利于基管胀管,减小接触热阻二次 …也就是说,在翅片间距,比如3mm之内,最好没有基管裸露,要用翻边全部包裹住(胀接)
回复
jjfwind2013
2014年08月27日 23:56:37
8楼
killzx99 发表于 2014-8-15 12:51 翻遍分一次和二次一次翻边是为了让翅片与基管有更大的接触面积,同时有利于基管胀管,减小接触热阻二次 …但是有另外一种分析,你看看有没有道理:翅片翻边包裹与基管,使基管的导热系数增大(相当于基管壁厚增加),如果排除不能胀管和控制片距的影响,翅片与基管最好线性接触(圆管的话就一周长的接触面积);相邻翅片间的基管裸露与空气中(假设是风冷换热器)进行换热
回复
killzx99
2014年08月28日 08:57:56
9楼
一次翻边增加了翅片与基管的接触面积 利于胀接后基管与翅片过盈配合可有效减少接触热阻
二次翻边2,3mm控制了翅片间距
通常一二次翻边后就见不到基管了

另外翅片的厚度和颜色也是有讲究的
回复
jjfwind2013
2014年08月28日 09:28:16
10楼
killzx99 发表于 2014-8-28 08:57 一次翻边增加了翅片与基管的接触面积 利于胀接后基管与翅片过盈配合可有效减少接触热阻二次翻边2,3mm控制 …如果片距是3mm,那么翻边高度也得是3mm ?
回复
jjfwind2013
2014年08月28日 09:31:37
11楼
假设设计1:翻边高度为1.5mm,片距为3mm(片距不由翻边高度控制),
设计2:翻边高度为3mm,片距为3mm

设计1与设计2 哪一种换热效果好?
回复

相关推荐

APP内打开