高低压断路器储能问题
qq_1405936490308
2014年08月13日 11:54:02
只看楼主

高低压断路器在什么情况要会储能,求详解

高低压断路器在什么情况要会储能,求详解
开心老爸
2014年08月13日 12:54:08
2楼
高压断路器基本上都需要储能
低压断路器中框架断路器需要储能,其它不需要
回复
he灬配电
2014年08月13日 14:36:38
3楼
开关操作机构是弹簧储能机构,每次操作后,电动机会自动储能
回复
qq_1405390263260
2014年08月13日 15:09:45
4楼
百度答案:
断路器的储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能弹簧是连接在合闸或分闸机构上的。当进行合闸或分闸时,合闸或分闸电磁铁动作,扣动”扳机“后,合闸或分闸弹簧迅速地将断路器的动触头合上或分开,其主要目的是降低合闸或分闸的电弧存在时间,达到迅速灭弧的目的。有的断路器的储能能够采用手动或电动两种方式进行。
回复
anhuidiangong
2014年08月13日 15:20:18
5楼
无论是弹簧机构还是盘簧机构,合闸后能量就放掉了。
系统保护设有重合闸保护的,能量放掉后就必须重新储能。一般情况下,储能完毕后,可以将储能开关关掉。比如变压器负载,有时候一年不会动作一两次的,储能过后长时间拉着不好。
回复
qq_1405936490308
2014年08月14日 10:53:12
7楼
电气小马达 发表于 2014-8-13 15:09 百度答案:断路器的储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能 …还是不太明白,分合闸弹簧是怎样储能的,是谁给它的能量
回复
qq_1405936490308
2014年08月14日 10:58:15
8楼
anhuidiangong 发表于 2014-8-13 15:20 无论是弹簧机构还是盘簧机构,合闸后能量就放掉了。系统保护设有重合闸保护的,能量放掉后就必须重新储能 …准备合闸时,合闸弹簧储能就是用了合闸的,请问是不是大部分高低压断路器分合闸前都要进行储能啊
回复
qq_1405936490308
2014年08月14日 11:05:57
9楼
he灬配电 发表于 2014-8-13 14:36 开关操作机构是弹簧储能机构,每次操作后,电动机会自动储能请问我这样理解对不对,给电机通上电后,电机会自动的给分合闸弹簧储能,当准备合闸时,按下合闸按钮,合闸电磁铁就会吸合,合闸弹簧就会将断路器的触头合上。如有不对,还请您多多指教
回复
qq359879362
2014年08月14日 11:51:26
10楼
anhuidiangong 发表于 2014-8-13 15:20 无论是弹簧机构还是盘簧机构,合闸后能量就放掉了。系统保护设有重合闸保护的,能量放掉后就必须重新储能 …储能机构能进行一次合分操作,合闸后还可以进行一次分闸操作。
回复
anhuidiangong
2014年08月14日 18:36:20
11楼
断路器储能过程:电机通过储能传动轴带动弹簧,当到达预定位置时,储能滚轮推动合闸挚子,合闸挚子被合闸半轴扣住,此时储能辅助开关切换,切断储能回路,储能完成。
合闸过程:合闸线圈推动合闸半轴,此时合闸挚子被释放,凸轮压主拐臂,完成合闸。
回复
qq_1405936490308
2014年08月15日 10:12:37
12楼
anhuidiangong 发表于 2014-8-14 18:36 断路器储能过程:电机通过储能传动轴带动弹簧,当到达预定位置时,储能滚轮推动合闸挚子,合闸挚子被合闸半 …O(∩_∩)O谢谢@anhuidiangong ,明白了
回复