用户35KV变电站进线柜采用KYN61柜,进线侧时候需要带接地开关?那里有相关的规定和设计依据?

用户35KV变电站进线柜采用KYN61柜,进线侧时候需要带接地开关?那里有相关的规定和设计依据?
免费打赏
pipozhang
2014年11月06日 13:52:05
2楼
开关柜一般运行单位不主张装固定式地刀,容易发生充电电缆单端误接地事故。常规做法可以配进线接地手车,通过五防闭锁,较为可靠。
回复
wuhaitao118
2017年03月14日 07:35:47
3楼
进线还是别接接地开关,易发生故障。