小区弱电管线预埋的问题
yanfighting
yanfighting Lv.12
2014年08月12日 12:52:34
只看楼主

小区弱电室外管网需要预埋多少根管啊,多大的,完全没有头绪啊,还有消防弱电的预埋,哪位大哥能详细点讲解下吗?》比如有线电视多少、综合布线多少、消防弱电多少等等!

小区弱电室外管网需要预埋多少根管啊,多大的,完全没有头绪啊,还有消防弱电的预埋,哪位大哥能详细点讲解下吗?》比如有线电视多少、综合布线多少、消防弱电多少等等!
彩虹勇士
2014年11月12日 13:16:36
12楼
1.如果设计院总平对室外有统一的室外综合管网设计,你只需按你的系统规模和子项按需下管就可以,弱电主干管一般用七孔梅花管或者波纹管,支线可以用PE穿线管(不要用PVC管。。
2.如果没有综合管网设计,那得自行设计,可沿用设计院消防电室外路由,一般是挖沟盖板,每30米设手孔,进楼设人井。配管按配线数量定。
回复
ss20100501
2016年12月02日 23:05:40
13楼
学写了顶一下
回复
co1472444778534
2016年12月05日 12:27:55
14楼
谢谢楼主无私分享
回复

相关推荐

APP内打开