循环水泵设置问题
ding26
ding26 Lv.2
2007年10月10日 19:12:53
来自于采暖供热
只看楼主

本人对现在循环水泵的设置有一点经验,不知有没有推广意义,请各位专家执教首先循环水泵出口处单流门应该取消,否则每年在它身上消耗的电费就海了。第二,循环水泵进出口管径要扩大第三,循环水泵应设置变频控制第四,循环水泵进出口的带单流门的连通管应该取消这是一点个人经验,与一些专家沟通过,有人同意,有人反对

本人对现在循环水泵的设置有一点经验,不知有没有推广意义,请各位专家执教
首先循环水泵出口处单流门应该取消,否则每年在它身上消耗的电费就海了。
第二,循环水泵进出口管径要扩大
第三,循环水泵应设置变频控制
第四,循环水泵进出口的带单流门的连通管应该取消
这是一点个人经验,与一些专家沟通过,有人同意,有人反对
免费打赏
shigu
2007年10月10日 19:47:30
2楼
兄弟是设计吗?
回复
sjzri
2007年10月11日 09:18:18
3楼
第二,循环水泵进出口管径要扩大
要根据流量来确定
第三,循环水泵应设置变频控制
要看投资大小,负荷变化,往往一个变频器比水泵还要贵
第四,循环水泵进出口的带单流门的连通管应该取消
突然停电,水击很大的
回复
xuehong11
2007年10月11日 13:02:19
4楼

循环水泵当几台并联时,可考虑定速泵与变频泵结合。既节省初投资,又可以降低运行费用。
回复
ding26
2007年10月11日 17:49:07
5楼
俺是出身是运行,也设计过几个系统,这些都用在系统中了,可省电了,哈哈

偶认为循环水泵进出口一定要扩呀,至今还没看到一个进出口管径不扩就合适的,这可是有血的教训的。
曾经测试过一个系统,流量总是不达标,后发现水泵出口,到锅炉,压力一下降了一公斤,初步计算水泵出口没有扩径,就这一根扬手,(长度也就几米,但接了好多东东)阻力损失达5mh2o,扩径后问题解决。
因此,个人请各位在设计时,水泵进出口啥都先别接,先接扩径,可以省不少电哟。
回复
lyg441
2007年10月12日 13:44:02
6楼



1、2条有道理,现在有些供暖单位已经这么改了,3条个人感觉应该根据具体情况分析,要是单台水泵满负荷运转似乎就没有用变频的必要;4条要看特种设备检验机构的意见,这个他们有相应的规定,不装好像不行的。个人看法,请指教。
回复
cnbonrun
2007年10月13日 10:23:00
7楼
现在用于家庭型的循环水泵,变频应该是没有什么问题的,而且价格还是不算太高;
要是大型号的价格确实很贵,要是选择变频我想没有什么太大的必要,当然选型时注意根据需要。
所选口径大小是由流量决定,同意。
回复