这可是神了,请教了
laolangsan
laolangsan Lv.3
2007年10月10日 18:34:23
只看楼主

就是如图的这个变频器,进的是220V出的就是三相380V,就可以带动常见的三相异步电机了.哪位高人给讲解一下

就是如图的这个变频器,进的是220V出的就是三相380V,就可以带动常见的三相异步电机了.哪位高人给讲解一下

1192012461918.jpg

免费打赏
liruxue001
2007年10月14日 18:16:23
12楼
长见识了,我这个问题以前就是没有搞懂
回复
sdlkx
2007年10月14日 20:54:16
13楼
变频出线不可能是380V,除非变频器里面带有220-380V变压器。
回复
lwei010020
2007年10月14日 22:24:53
14楼
学习中
回复
hanyonsn18
2007年10月15日 07:39:25
15楼
应该是输入单相220V,输出的三相220V,楼主搞错了吧。
回复
yuhuoqing
2007年10月15日 09:02:32
16楼
变频器先将220V交流整流成直流,再将直流逆变成三相380V交流。输出是由直流逆变而来,这与输入是单相还是三相没有直接关系。
变频器有整流和逆变两块,独立工作,所以对输出来说只取决于逆变器,逆变器由直流供电,你可以由单相整流获得,也可以三相整流获得,更可以直接接直流电源。
回复
姜振祥
2007年10月15日 15:53:49
17楼
变频器先将220V交流整流成直流,再将直流逆变成三相380V交流。输出是由直流逆变而来,这与输入是单相还是三相没有直接关系。
回复
weiyi102985
2007年10月15日 18:24:22
18楼
长见识了,不过理论上确实存在啊。呵呵。反正是电能转换,整流加逆变嘛。输入单相220V,输出的三相220V
回复
金霸王
2007年10月15日 19:49:40
19楼


支持!
变频空调与此原理一样.
回复
lee123._
2007年10月15日 22:19:28
20楼
西门子变频器小型的不少是这样的,
变成直流,然后逆变
回复
laolangsan
2007年10月16日 07:20:30
21楼
quote]以下是引用hanyonsn18在2007-10-15 07:39:25.0发表的内容:
应该是输入单相220V,输出的三相220V,楼主搞错了吧。
感谢各位的发言,这就是台湾台安的变频器.
这里是电机的铭牌.应该是380V的额定电压吧.
回复

相关推荐