各位前辈,刚刚看到书上写关于”超筋“的解决方法,其中一条关于点铰的,看不太懂?
lifelyjtumu
2014年08月11日 21:34:26
只看楼主

本帖最后由 lifelyjtumu 于 2014-8-11 22:44 编辑 书中写到“点铰,以梁端开裂为代价,不宜多用。点铰把梁端弯矩调幅到跨中,并释放扭矩”,看了不太懂,求救一下各位。最好详细点。。。:)

本帖最后由 lifelyjtumu 于 2014-8-11 22:44 编辑

书中写到“点铰,以梁端开裂为代价,不宜多用。点铰把梁端弯矩调幅到跨中,并释放扭矩”,看了不太懂,求救一下各位。最好详细点。。。:)
免费打赏
saiqi
2014年08月11日 23:01:23
2楼
本来有扭矩,点取了铰接,假装没有了。
回复
zhanglin2829124
2014年08月11日 23:07:15
3楼
用于主次梁相交处,次梁与主梁连接为刚接,次梁端弯矩对主梁来讲就转化为扭矩,如果点铰接,次梁传给主梁的扭矩就会减为0,主梁可能就不超筋了。
回复
lly540682989
2014年08月11日 23:22:59
4楼
zhanglin2829124 发表于 2014-8-11 23:07 用于主次梁相交处,次梁与主梁连接为刚接,次梁端弯矩对主梁来讲就转化为扭矩,如果点铰接,次梁传给主梁的 …这就是剪扭超筋…….
回复
北京院小李飞刀
2014年08月11日 23:57:15
5楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-8-11 23:58 编辑 saiqi 发表于 2014-8-11 23:01 本来有扭矩,点取了铰接,假装没有了。点不点铰,我的观点:http://user.qzone.qq.com/1129729659/blog/1407553726不铰接的话,正如一位网友帖子说的平面外与墙相交的次梁,锚固长度够吗?我们来算算:顶钢筋锚固长度: 0.4La=40*d*0.4=16d,如果用14的钢筋的话,14*16=224;12*16=192,扣除保护层,200墙厚也不满足。但一般200的墙厚和200的梁宽是很普遍的,连12的钢筋都不满足,如何固结?不满足锚固长度,实际上可以认为是铰接了。(当然可以加扶壁柱或者设置型钢,或者探头梁等,但一般建筑不允许或者用型钢一般项目也没有必要,做厚也更没有必要)底筋是12d,相对来说好满足一些。我们北京院是需要点铰的,据我所知广东省院也是要求点铰的。实际上有些软件,即使不点铰,也是按照铰接处理的,这个时候如果还是以为按固结没有采取构造的话就留下安全隐患了。
回复
lifelyjtumu
2014年08月12日 00:43:12
6楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-8-11 23:57 点不点铰,我的观点:http://user.qzone.qq.com/1129729659/blog/1407553726不铰接的话,正如一位网友 …非常感谢!!
回复
起名想两宿
2014年08月12日 08:34:45
7楼
楼上分析的分厂好,学习了
回复
qq_1403666850906
2014年08月12日 09:25:39
8楼
弯矩调幅而已。。
回复
夏天的原野
2017年07月20日 11:36:42
9楼
看了上面的回答就是可以点铰,但要加构造措施.