上下级互投的配合
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2014年08月11日 15:51:23
只看楼主

一直有这个疑问:上下级之间的互投怎么配合,时间上和自投复位的方式上面?比如,10kv测一路失电的情况下,低压互联和末端 互投怎么配合,谁优先投切?时间差怎么确定?

一直有这个疑问:上下级之间的互投怎么配合,时间上和自投复位的方式上面?
比如,10kv测一路失电的情况下,低压互联和末端 互投怎么配合,谁优先投切?时间差怎么确定?
免费打赏
月下恋
2014年08月12日 11:42:50
2楼
这个我也搞不清楚,一样求同,就像切除3级负荷一样,切除后要怎么合闸,是手动还是电器元件控制
回复
changming0809
2014年08月12日 13:17:59
3楼
一般是先切下,后切上。如果不这样,假如高压带有重合闸保护,一段时间后,高压再次合闸,低压突然带电,会带来安全隐患,时间要根据故障的性质来判断。
回复
黑铁匠
2014年08月13日 10:43:06
4楼
changming0809 发表于 2014-8-12 13:17 一般是先切下,后切上。如果不这样,假如高压带有重合闸保护,一段时间后,高压再次合闸,低压突然带电,会 …谢谢,也就是低压末端先投切,然后低压母联 然后是高压母联,是吧
回复