六层办公楼,一层超市 ,面积800平方米,总高22.2米,要做屋顶水箱吗?
江南小生
江南小生 Lv.15
2014年08月10日 11:16:04
只看楼主

六层办公楼,一层超市 ,面积800平方米,总高22.2米,要做屋顶水箱吗?市政给水0.35MPA

六层办公楼,一层超市 ,面积800平方米,总高22.2米,要做屋顶水箱吗?市政给水0.35MPA
loxt0905
2014年08月10日 17:37:29
2楼
得看最不利点的压力够不够吧?
回复
tx
2014年08月10日 22:55:53
3楼
版主的问题?????
水箱?生活水箱?现在基本不用了。消防水箱?这个应该有。
回复
xwjie
2014年08月10日 23:24:51
4楼
需要消防水箱
回复
云飘飘
2014年08月11日 06:17:48
5楼
根据简单计算,消火栓最不利点所需要的压力为55米左右,所以需要设置屋顶消防水箱,如果流量不够、压力经常不能达到要求,需要设置消防泵房。
回复
c181719653
2014年08月12日 16:07:11
6楼
了解 了解情况
回复
王农勤
2014年08月12日 17:10:08
7楼
按以上提供的市政给水压力,若能满足两路供水,是可以采用常压供水的,且不需要设置消防水箱。
回复
版专攻
2014年08月12日 20:45:52
8楼
按照现行建筑设计防火规范,8.4.3条文解释部分,如果市政两路水源,水量足够,要保证顶层的充实水柱可以满足灭火需求,而非消防泵加压的7m,如层高为3.6,充实水柱长度(3.6-1)/0.707=3.68米即可,用这个充实水柱校核市政压力,可否满足。
回复
一生为水
2014年08月12日 20:55:29
9楼
建议你设置消防水箱。
回复

相关推荐