现场施工的朋友请进,5.7米的悬挑梁科学么?
tadeai123
tadeai123 Lv.5
2014年08月09日 12:19:20
来自于建筑施工
只看楼主

5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。本人去年毕业的菜鸟,还是来论坛请教下各位高人吧。不胜感激。

5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。本人去年毕业的菜鸟,还是来论坛请教下各位高人吧。不胜感激。

免费打赏
口口0707
2014年08月11日 15:38:17
22楼
tadeai123 发表于 2014-8-10 10:29 次梁两端也要有支座啊,架在悬挑梁上这。。。确实就是 架在悬挑梁上的
回复
dx19830705
2014年08月11日 17:02:04
23楼
如果柱取消,短的悬挑梁配筋应该有变化,长的不是悬挑的。
回复
wr2121668
2014年08月11日 17:27:57
24楼
一点问题没有~短的是悬挑梁,长的是框架梁。五米多的跨度配筋也不会很大的。
回复
zzzzzshuoye
2014年08月11日 17:52:00
25楼
没有问题,短向受力,短向长度不长
回复
victor_911maker
2014年08月11日 20:36:09
26楼
短梁要加强。
回复
沉默剑客
2014年08月12日 08:39:49
27楼
这根悬梁配筋有问题
回复
qq_1407804593424
2014年08月12日 09:00:55
28楼
尼玛,悬挑梁负筋只有两根25钢筋,就算计算够了你觉得这安全吗;次梁5700跨度底筋两根16,我靠坑自己好玩 a
!
回复
zq-cyt
2014年08月12日 09:56:47
29楼
悬臂梁跨度很小的,结构上完全没有问题。

回复
我本平凡
2014年08月12日 11:14:29
30楼
5.7米的算是连梁了,直接作用在XL10上,理论上没有问题,主要是看上部的荷载
回复
bingxiner1
2014年08月12日 14:24:59
31楼
看你上面的用途, 如果是一般阳台, 那没有问题。 如果是用来放东西的,绝对有问题。 还有就是7字梁也很常见, 但是短梁,需要加强吧。 只有那几条钢筋, 说不过去。