现场施工的朋友请进,5.7米的悬挑梁科学么?
tadeai123
tadeai123 Lv.5
2014年08月09日 12:19:20
来自于建筑施工
只看楼主

5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。本人去年毕业的菜鸟,还是来论坛请教下各位高人吧。不胜感激。

5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。本人去年毕业的菜鸟,还是来论坛请教下各位高人吧。不胜感激。

免费打赏
zhwh2014
2014年08月11日 09:39:18
12楼
取消柱子是结构重大修改项,设计必须出具修改通知。柱子取消后(红色圈位置)确实是两支悬臂梁交接的节点,因此确实还有主、次区别。原设计的梁均从搁置的属性改成悬臂属性,其截面、钢筋做法都要重新验算,至少配筋做法肯定需要修改的,设计院必须出图。
此外,如果梁受荷载不大,设计方通过计算后确定结构做法并出图,满足以上情况的,采用双悬挑交汇的做法还是可以的。

回复
zhwh2014
2014年08月11日 09:49:01
13楼
补充一点:如果采取5.7米梁是搁置在短的一支悬臂梁上,仍然保留原设计属性,也是可以的。仅仅确保短悬臂梁的受荷能力做得足够强就可以了。
回复
victoryzp
2014年08月11日 09:50:39
14楼
悬挑端部放次梁封边是OK没问题的,配筋2跟25算起来也够,底部2跟14太小了点,理论上似乎底部只要构造,但实际上受力也不小,建议不小于上部钢筋的一半,而且悬挑梁我建议用不少于3根钢筋,这是拍脑袋拍出来的
回复
guofan396
2014年08月11日 10:12:26
15楼
楼主!这么做不安全吧?毕竟里面是办公室的楼板。那根5.7米跨的梁后面折了一下,这样后面的负筋也拉不通,不能帮到忙;梁的另一端又直接搭在悬挑梁上面,就算是算过了,还是不放心吧!竖向挠度有木有很大呢?
回复
tadeai123
2014年08月11日 10:27:56
16楼
zhwh2014 发表于 2014-8-11 09:39 取消柱子是结构重大修改项,设计必须出具修改通知。柱子取消后(红色圈位置)确实是两支悬臂梁交接的节点, …好专业的答复,谢谢
回复
tadeai123
2014年08月11日 10:28:51
17楼
victoryzp 发表于 2014-8-11 09:50 悬挑端部放次梁封边是OK没问题的,配筋2跟25算起来也够,底部2跟14太小了点,理论上似乎底部只要构造,但实 …绝对是拍屁股拍出来的。
回复
aleojqingxin
2014年08月11日 10:58:47
18楼
这个柱子取消了完全没有问题的,那个悬挑梁700高,完全够了,不过上部钢筋最好是放3根,底部14的钢筋也完全够了,还有腰筋,没点问题,5.7m的梁是个次梁,而且这个房间是办公室,板荷载不大,5.7m的边梁上还有窗户,梁上荷载也应该不大,所以楼主放心的施工吧!
回复
victoryzp
2014年08月11日 11:18:52
19楼
tadeai123 发表于 2014-8-11 10:28 绝对是拍屁股拍出来的。额,楼主,我这一谦虚,您还当真,底部2根14建议加大并采用三根,减少因徐变而产生的挑梁附加弯矩,且钢筋加密可减少挑梁受压时抗裂性能,加密间距取到8@100,且建议内板配筋双层双向不要只伸出1/4,当然,最重要的是现场严格按照纯悬挑梁构造来施工,不然设计的再好也白搭,感谢楼主,为了世界和平
回复
yuyexingkong2012
2014年08月11日 12:29:11
20楼
悬挑梁悬挑长度不多,怕什么,这种情况不是很常见么? 那两边悬挑的海要做呢,这一边悬挑的就更没事了。只是好像你这个悬挑梁箍筋间距150,当然也没哪里说不可以,不过一般都是间距100.
回复
口口0707
2014年08月11日 15:35:30
21楼
真心觉得不错的平台! 我想知道最后怎么实施的 ?