现场施工的朋友请进,5.7米的悬挑梁科学么?
tadeai123
tadeai123 Lv.5
2014年08月09日 12:19:20
来自于建筑施工
只看楼主

5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。本人去年毕业的菜鸟,还是来论坛请教下各位高人吧。不胜感激。

5层办公楼,独立基础,现在刚扎好承台钢筋,发现图纸上建施和结施对不上,如图红色圈内建施上有400*600的柱子,结果结施上没有,然后问了设计,设计说取消这柱子,把那条短的连着电梯井的那条梁做成悬挑,那我现在就有疑问了,旁边的那条梁跨度有5米多,一边架在柱子上,一边就架在这条短的悬挑梁上?不是吧,这科学么?现场施工要怎么做,现在也没教那个柱子的承台垫层,大家多说按设计的取消掉算了。本人去年毕业的菜鸟,还是来论坛请教下各位高人吧。不胜感激。

免费打赏
diabloboy521
2014年08月09日 14:06:04
2楼
没事!5.7米那道梁不是悬挑!
悬挑梁是那道短的梁!
回复
tadeai123
2014年08月09日 14:59:29
3楼
diabloboy521 发表于 2014-8-9 14:06 没事!5.7米那道梁不是悬挑!悬挑梁是那道短的梁!意思是5.7的算是次梁了,架在悬挑梁上?不是很懂,次梁能承受这么大荷载么?求前辈详解
回复
weibo_1398819660158
2014年08月09日 15:39:50
4楼
2个梁 交叉居然 没有柱子 ,,这怎么弄??
回复
木欣泉流
2014年08月09日 15:42:09
5楼
应该是次梁,不是主悬挑梁。
回复
冰河世纪2014
2014年08月09日 15:50:49
6楼
要先看看梁做用是干吗的吧,如果是入户门斗,有没有都无所谓
回复
tadeai123
2014年08月10日 10:28:17
7楼
binghexcl 发表于 2014-8-9 15:50 要先看看梁做用是干吗的吧,如果是入户门斗,有没有都无所谓是办公室的一条梁,算是外边梁吧?
回复
tadeai123
2014年08月10日 10:29:05
8楼
木欣泉流 发表于 2014-8-9 15:42 应该是次梁,不是主悬挑梁。次梁两端也要有支座啊,架在悬挑梁上这。。。
回复
xuweiwei1008
2014年08月10日 17:06:02
9楼
设计一般是不会随意取消的,估计设计也认为没有问题才那么做。施工时要注意钢筋位置,不要放错
回复
chonglangban
2014年08月11日 08:52:07
10楼
你看这梁上部的钢筋是不是非常的强?
被锚的那部分设计的也很强,没准还有配重设计,抗扭。

btw:你可是别只听口头的,让他出文给你。
回复
linglongxubu
2014年08月11日 08:55:15
11楼
设计有设计和考虑,有问题是不会这样做的,放心好了,注意施工质量就行。
回复

相关推荐

APP内打开