大家怎么处理R/S验算?
dualists
dualists Lv.11
2014年08月08日 20:44:48
只看楼主

同标题,请问各位平时怎样处理配筋的R/S验算的问题?我们这是按照强条来提的。PK又很蛋疼的没有一步到位解决掉。由此衍生出的手动配筋的问题,大家是在PK里把配筋面积改到通过了R/S验算再提取出来配筋么?

同标题,请问各位平时怎样处理配筋的R/S验算的问题?我们这是按照强条来提的。PK又很蛋疼的没有一步到位解决掉。由此衍生出的手动配筋的问题,大家是在PK里把配筋面积改到通过了R/S验算再提取出来配筋么?
免费打赏
dualists
2014年08月08日 20:46:00
2楼
补充一下, YJK里也存在同样的问题,不过广厦是直接软件校核过的。
回复
天柱
2014年08月08日 20:53:08
3楼
什么是“配筋的R/S验算的问题”?
回复
lly540682989
2014年08月09日 00:09:04
4楼
tianzhu 发表于 2014-8-8 20:53 什么是“配筋的R/S验算的问题”?同问,我也不知道是什么意思,学习一下……
回复
dualists
2014年08月24日 12:59:43
5楼
本帖最后由 dualists 于 2014-8-24 13:06 编辑 tianzhu 发表于 2014-8-8 20:53 什么是“配筋的R/S验算的问题”?不好意思,发帖匆忙,没有表达清楚。对于PKPM梁平法施工图–配筋面积里的这个S/R验算,我们这是作为《抗规》5.4.2的强条来对待的。这样一来,就给用PK的计算结果手动配筋又带来一个麻烦。请问大家在平时的工作中是怎么处理的?
回复
采菇凉的蘑菇
2014年08月25日 08:30:28
6楼
这个审图还真没提过,不过感谢楼主 以后我会注意画图前验算下。
回复
linsjwt
2014年08月25日 10:59:34
7楼
我是在PKPM梁平法施工图中出施工图的,可以随时调校配筋及各种配筋验算,超好用
回复
chang12lei
2014年09月24日 09:06:22
8楼
这种情况应该是柱两侧的框架梁不等高造成的配筋偏大造成的,你可以试着减钢筋,就可以满足了
回复
shixingshangjiang
2015年05月12日 16:25:41
9楼
000000000000000
回复
qq_1420508599875
2017年08月24日 20:14:01
10楼
dualists 发表于 2014-8-24 12:59 不好意思,发帖匆忙,没有表达清楚。对于PKPM梁平法施工图–配筋面积里的这个S/R验算,我们这是作为《抗规 …你好,是这样的:红色10代表你相对受压区高度较大不满足抗震中截面受压区高度限制,需要增加受压筋面积;红色1.4说明是地震荷载组合控制的截面,你实际配筋较计算配筋略小,需要放大一点;其他次梁假如出现了红色,一般不用管,因为次梁不参与抗震,此处的抗震验算仅仅起到参考作用。
回复

相关推荐

APP内打开