厌氧反应42摄氏度左右运行效果怎么样?
linqyy
linqyy Lv.9
2014年08月08日 11:49:37
来自于水处理
只看楼主

以前接触过的大都是在30到40度之间运行,最近遇到一个朋友,他们的厌氧温度控制在42度左右,效果刚开始还可以,现在处理率下降,我怀疑温度的原因。42℃运行厌氧好控制么,大家有在这温度运行的经验吗?

以前接触过的大都是在30到40度之间运行,最近遇到一个朋友,他们的厌氧温度控制在42度左右,效果刚开始还可以,现在处理率下降,我怀疑温度的原因。42℃运行厌氧好控制么,大家有在这温度运行的经验吗?


免费打赏
byrne1986
2014年08月08日 13:25:13
2楼
看菌种的适温性,若高温厌氧是可以
回复
boilet
2014年08月09日 08:19:14
3楼
楼主,你好。厌氧反应器一般分中温厌氧消化,高温厌氧消化。中温厌氧消化温度控制在30-35℃,高温厌氧消化温度控制在50-55摄氏度。42℃的温度既不在中温厌氧消化段,也不在高温厌氧消化段,这样细菌会出现毛病,中温细菌在42℃的“高温”环境中会出现死亡或者受到抑制,高温细菌在42℃的“低温”环境中会受到抑制。最终会导致处理效率下降。此回复来源于环|保.通,希望对你有帮助。
回复
飞啊飞啊
2014年08月10日 10:50:44
4楼
尽量维持在35左右比较好。
回复
qq_1408107602513
2014年08月15日 21:14:59
5楼
来学习的。
回复
飞啊飞啊
2014年08月16日 07:41:08
6楼
这个温度范围不好,要么低一点。35最好用。