关于住宅小区消防负荷等级确定的问题。。。
wm6318
wm6318 Lv.8
2014年08月07日 17:24:54
只看楼主

如果没有地下室,只有几栋多层住宅,但是住宅有消火栓系统,那么消防负荷等级是否可以定为三级负荷?防火规范上对多层没有规定

如果没有地下室,只有几栋多层住宅,但是住宅有消火栓系统,那么消防负荷等级是否可以定为三级负荷?防火规范上对多层没有规定
免费打赏
wm6318
2014年08月07日 21:03:10
2楼
自己顶一下111
回复
wan512mm
2014年08月07日 21:54:32
3楼
多层住宅为三级负荷,消火栓系统用电按照所服务区域最高级别用电负荷确定。消防负荷也有三级的
回复
开心老爸
2014年08月08日 07:15:31
4楼
多层住宅设置了消火栓?有点高大上了吧
回复
云飘飘
2014年08月08日 07:17:30
5楼
没有规定的就属于三级负荷,不过多层好像不需要消火栓系统。
回复
wm6318
2014年08月10日 17:28:59
6楼
项目是:底部商业2层加上面6层住宅,有消火栓。
回复
winter20102011
2014年08月10日 18:08:16
7楼
消火栓是给排水专业考虑的。多层就看《建筑设计防火规范》,消防负荷分级很明确。民规也可以。
回复