3楼
不存在开关前后的问题,因为TN-C系统的PEN线是不允许串接任何开关熔断器的,到了重复接地的总箱,断路器只能是3P的,只是箱内有PE排和N排了(N线与PE线需要分开了),箱旁做接地装置引入PE线到PE排上,电源过来的PEN线接到N排上,再在PE排引接一根重复接地线到N排上(就可以了)。
回复
4楼
若是电源总开关肯定是前
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-8-7 11:04 不存在开关前后的问题,因为TN-C系统的PEN线是不允许串接任何开关熔断器的,到了重复接地的总箱,断路器只能 …到了重复接地的总箱,断路器只能是3P的这个不对!比如,一个住宅,运行TN-C-S系统,来的就是四根线,先进行重复接地,然后分为PE线和N线。但是其用户总开关完全可以选择四极开关,请看图。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-7 11:04 不存在开关前后的问题,因为TN-C系统的PEN线是不允许串接任何开关熔断器的,到了重复接地的总箱,断路器只能 …谢谢,谢区管。我自己还理解成了是漏电保护的要求(如果接地在总开后,PE线的漏电不能使漏电开关动作)。没注意到强条有要求PEN线是严禁断开的。
回复
7楼
您的观点错误!!!
进户后PEN线先接地,接地后即分离为PE和N!!!
然后再进总开关!!!