首先是新人,问题可能会比较弱智~见谅见谅!!1. 两台变压器供一个学校,需要将负荷平均分给两个变压器吗(我看原设计人不是那么做的)?2. 负荷有很多不同的建筑负荷(教学楼、宿舍、地下室等),需要将同一建筑的负荷放到同一个配电箱吗(我是觉得放到一起方便维护操作)?3. 总计算负荷(常用4547,应急643)约5100kw,我想选两天2500kva的变压器,但是规范是需要单台容量大于等于0.6~0.7的总计算负荷,这样会不会违规呀?
首先是新人,问题可能会比较弱智~见谅见谅!!
1. 两台变压器供一个学校,需要将负荷平均分给两个变压器吗(我看原设计人不是那么做的)?
2. 负荷有很多不同的建筑负荷(教学楼、宿舍、地下室等),需要将同一建筑的负荷放到同一个配电箱吗(我是觉得放到一起方便维护操作)?
3. 总计算负荷(常用4547,应急643)约5100kw,我想选两天2500kva的变压器,但是规范是需要单台容量大于等于0.6~0.7的总计算负荷,这样会不会违规呀?
谢谢参与回复的大神们!!!
12楼
engineershao 发表于 2014-8-6 09:52 这是学校,你得考虑寒暑假问题。最好适当设置一台小的,寒暑假由这台小的带就行了。要不然寒暑假,就大马拉 …那倒没有必要用一台小的,因为现在的节能型变压器,空损很低。倒是可以考虑将离着近的两个变电所的低压联络起来,放假后,可以至少停掉一台变压器,看你联络的多少啦。变压器停下一个多月,对变压器的寿命的提高很有帮助。
回复
13楼
shenjibaobao 发表于 2014-8-6 08:24 为什么两台没道理?求解疑~!!!两台是对的,但要求不是“必须”两台,那么三台四台就不行?所以说严格地表述,应该是“两台以上(含两台)”,而不是“必须两台”。
回复
14楼
路过来围观
回复
15楼
LANZ(蓝智)恒压供水控制器:只需普通电工接线,并简单设置8个参数即可投入使用,免除组态,PLC编程,控制器调试等。性能稳定可靠,是供水系统的不二选择
回复
16楼
路过 一起学习下
回复