请教下进线的选择问题?
qq_1405923768292
2014年08月05日 16:55:54
只看楼主

办公区域用电 单相进线PE=8KW CoS∅=0.8 KX=0.8 IJS=36.36A 请教下选择YJV多少截面的线缆好?

办公区域用电 单相进线PE=8KW CoS∅=0.8 KX=0.8 IJS=36.36A 请教下选择YJV多少截面的线缆好?


免费打赏
小小小的小
2015年07月08日 16:48:42
2楼
6mm2的铜导线足够了
回复
yis359574718
2015年07月09日 09:35:08
3楼
按照你这个计算电流,用40A的微断,3*10的YJV电缆
回复
电气工程00
2015年07月09日 11:24:00
4楼
路过学习了
回复
顾鸾衣
2015年07月31日 16:55:35
5楼
yis359574718 发表于 2015-7-9 09:35 按照你这个计算电流,用40A的微断,3*10的YJV电缆求具体是怎么算的,怎么算都算不对QAQ
回复