位移比都快1.6了 咋整......
qq_1404799198038
2014年08月04日 17:00:46
来自于PKPM
只看楼主

=== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 4 1 339 2.36 2.24 1.06 3800. 339 0.67 0.47 1.44 1/5675. 54.3% 1.00

=== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
4 1 339 2.36 2.24 1.06 3800.
339 0.67 0.47 1.44 1/5675. 54.3% 1.00
3 1 234 1.72 1.62 1.06 3800.
254 0.73 0.72 1.01 1/5224. 13.5% 1.19
2 1 181 1.00 0.65 1.54 4500.
181 0.86 0.56 1.55 1/5204. 84.1% 0.87
1 1 49 0.15 0.10 1.59 2000.
49 0.15 0.10 1.59 1/9999. 99.9% 0.31

X方向最大层间位移角: 1/5204.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.59(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.59(第 1层第 1塔)

=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
4 1 427 4.98 4.54 1.10 3800.
410 1.42 1.16 1.22 1/2681. 9.1% 1.00
3 1 283 3.03 3.00 1.01 3800.
285 1.31 1.28 1.02 1/2901. 2.6% 0.84
2 1 123 1.92 1.80 1.07 4500.
123 1.70 1.55 1.10 1/2652. 60.6% 0.85
1 1 113 0.27 0.25 1.10 2000.
113 0.27 0.25 1.10 1/7338. 96.4% 0.31

Y方向最大层间位移角: 1/2652.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.10(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.22(第 4层第 1塔)

=== 工况 5 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 299 -8.66
3 1 281 -13.08
2 1 126 -7.05
1 1 57 -3.48

=== 工况 6 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 299 -0.81
3 1 250 -2.04
2 1 128 -0.85
1 1 99 -0.13

=== 工况 7 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
4 1 339 7.69 7.26 1.06 3800.
339 2.22 1.55 1.43
3 1 234 5.54 5.22 1.06 3800.
254 2.45 2.43 1.01
2 1 181 3.13 2.01 1.56 4500.
181 2.72 1.75 1.56
1 1 49 0.46 0.29 1.58 2000.
49 0.46 0.29 1.58

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.58(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.58(第 1层第 1塔)

400*400 和 1000*1000的柱子 麻烦各位大哥指导指导怎么调