哪个系统比较好
牛中贵族
2014年08月04日 15:10:49
来自于热泵工程
只看楼主

两台地源热泵主机方案1.两台主机各单独配置水泵等,地埋管也单独连接;方案2.两台主机软接出来就连接起来用一根主管,在主管上配一套水泵阀门等,地埋管统一连到一个分集水器连到两台主机的主管上;方案3.就是方案一和方案2的结合:两台主机单独安装水泵等附件之后连到一根主管上,地埋管一起与分集水器相连,连到主管上。 请问大家:以上方案那个方案好,那个可行,或者是否有有更好的方案

两台地源热泵主机
方案1.两台主机各单独配置水泵等,地埋管也单独连接;
方案2.两台主机软接出来就连接起来用一根主管,在主管上配一套水泵阀门等,地埋管统一连到一个分集水器连到两台主机的主管上;
方案3.就是方案一和方案2的结合:两台主机单独安装水泵等附件之后连到一根主管上,地埋管一起与分集水器相连,连到主管上。
请问大家:以上方案那个方案好,那个可行,或者是否有有更好的方案
免费打赏
tianhejisi
2014年08月04日 21:55:53
2楼
绝大部分系统都是方案三,有备用功能。
方案二最差,一旦水泵有问题系统就停了。而且一台主机运行的时候明显有流量浪费问题。
方案一可以考虑,主要看地埋管流量在方案三单台水泵运行的时候是否会流速过低,如低于0.2-0.25m/s。
不过方案一缺少备用能力,除非经技术经济比较后确实很优,否则都是采用方案三。
回复
k847575552
2014年08月05日 08:49:22
3楼
楼上说的很合理,应当采用的啦
回复

相关推荐