2楼
题目很好,占个沙发。现实中弄懂非常重要。
接零保护,也就是TN系统,其保护泄放通道是一根导体,其电阻非常稳定,只要选择正确,在发生碰壳短路的时候(金属性短路)一般可以是保护元件跳闸或熔断。
接地保护也就是TT系统,其保护泄放通路中要存在两个接地电阻,一个是系统接地,另一个是保护接地。这两个电阻的状态不稳定,随天气和季节变化较为明显。所以,不能保证碰壳短路时使保护原件动作。所以,一般认为接地保护只能降低伤害,不能完全避免伤害。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-8-4 14:04 题目很好,占个沙发。现实中弄懂非常重要。接零保护,也就是TN系统,其保护泄放通道是一根导体,其电阻非 …谢谢老师指导,我还想问下关于重复接地的问题,TN系统中PE线重复接地的好处,还有为什么TT系统中性线不能重复接地啊。
回复
4楼
TN系统的保护线,是从电源引来的,路径长啦,就很难保证其地电位的稳定性,而且也存在断开的风险,所以,重复接地经常是TN系统的一个配套措施。而TT就不同了,它的保护线PE引自现场的独立接地,没有输送距离,地电位很稳定。
回复
5楼
楼上说的有道理
回复
6楼
路过的学习一下
回复
7楼
不错啊。。。。。。。。。。
回复