墙体超筋怎么调阿?
zhaoxiyu0925
2014年08月03日 19:37:42
只看楼主

本帖最后由 zhaoxiyu0925 于 2014-8-3 19:39 编辑 2层底框,上面4层砖混, 刚度比满足规范要求了,可是就中间的竖墙,和2片横墙,墙体超筋,调不过去了,很多方法都试过了,这么布置墙体得到的结果是最好的了。 现在实在没招了,希望大家帮帮忙。

本帖最后由 zhaoxiyu0925 于 2014-8-3 19:39 编辑

2层底框,上面4层砖混, 刚度比满足规范要求了,可是就中间的竖墙,和2片横墙,墙体超筋,调不过去了,很多方法都试过了,这么布置墙体得到的结果是最好的了。 现在实在没招了,希望大家帮帮忙。

QQ图片20140803193254.jpg


QQ图片20140803193228.jpg


QQ图片201408相差03193946.jpg


舒服2.jpg

免费打赏
zhaoxiyu0925
2014年08月03日 19:42:15
2楼
求帮助,实在是难到了。、
回复
wangjinshanlf
2014年08月03日 19:50:54
3楼
这是框剪结构啊,楼主很厉害啊。佩服,虽然不知道超筋原因,但是我个人觉得改变结构布置方案可能会有变化,一般在四个角做成剪力墙比较好,中间适当加两片墙可能会好点。
回复
achinerylizer
2014年08月05日 14:15:06
4楼
首先你这是墙上的梁超筋,而不是墙超筋。墙上的梁超筋主要是由于梁刚度与墙刚度差异过大,变形不协调所引起的,如果是小范围超筋,可以不去管它,如果大范围超筋建议删去墙上的梁。
回复

相关推荐

APP内打开