请问:普通喷头和侧墙喷头有何区别?
zl0128
zl0128 Lv.2
2007年10月10日 09:17:15
只看楼主

请问:普通喷头和侧墙喷头有何区别?在什么情况下使用这样的喷头呢?二者的价格相差得远吗“?

请问:普通喷头和侧墙喷头有何区别?
在什么情况下使用这样的喷头呢?
二者的价格相差得远吗“?
免费打赏
dao1388
2007年10月10日 22:44:40
2楼
对于消防设计来讲,两者的喷头的流量系数不同,一般的普通喷头为80K,边墙喷的为115K,所以普通喷头的管最小可为DN25,而边墙喷的管为DN40,另外就是边墙喷一般应用在轻危级和中危一级的旅馆的客房,其它地方用得不多,两者分布参数不同,边墙喷一般为3米一个,房间的宽度如果不大于4米,一般设一排就可以了,大于4米的两面墙都要设一排.
回复
lch28216
2007年10月11日 11:06:50
3楼



至于价格大概相差十元左右,要看你们拿的是哪个牌子的产品。
回复
banshanxue
2007年10月11日 14:49:55
4楼
楼上说的不全面:
普通型喷头:K=80,即可直立型安装,也可下垂安装。
侧墙喷头: 分为边墙型直立喷头和边墙水平型喷头,流量系数K=80或115。视其型号而定,比如ZSTB-15型的流量系数为80;ZSTB-20型的流量系数为115。
回复
jianyh
2007年10月11日 16:19:37
5楼
4楼专业啊!
回复

相关推荐