接触器 配套热继电器如何来配。比如18.5KW 电机配多大接触器和热继电器。该如何运算‘
接触器 配套热继电器如何来配。比如18.5KW 电机配多大接触器和热继电器。该如何运算‘
2楼
建议去找施耐德的样本资料看下,国产的基本放大一级就好
回复
3楼
18.5KW电动机,额定电流约为37A。如果长期运行的话,最好接触器选50-60A的,各个厂家的不一样。
热继电器安装接近或略大于额定电流的原则,一般整定为额定电流的1.05倍。所以,一般可以选择35-45的整定范围,整定到39A即可,运行中再进行微调。通常这种双金属片结构的传统的热继电器也无法整定的很准确。
回复
4楼
接触器放大壹级,比如18.5KW电机电流37,如果不是频繁启动的话,热继电器选37*1.1=40A左右,施耐德的选型手册里面有,选稍大一级的,但是包含40A的,不要最大是40或者最小是40的热继电器
回复
5楼
应该根据电流来选吧。
回复
6楼
根据运行时间和额定电流进行选择。热过载继电器就在额定电流上下偏置1.2差不多。有些样本上解释的很清楚
回复
7楼
基本是按额定电流来选择接触器,通常要大于电机的额定电流;根据设备情况来选择热继倍数一般为0.9~1.05,不过变频电机的散热风扇为了保证不会轻微过载就保护可以选1.2倍Ie 。
回复
8楼
应该根据电流来选吧。
回复
9楼
nevqlihui 发表于 2015-6-9 16:02 应该根据电流来选吧。本人多年來一直對於熱繼電器不看好,其一當電機出現堵轉或者過載電流大時反應不夠及時,其二其接線需要接負載電源接入,造成接點多,易發熱,其三熱繼電器的市場價格不低,我一貫選用jd-5系列的電子式綜合繼電器,造價低,故障率低,壽命更長,功率範圍大,是替代傳統熱繼電不可多得的器件
回复
10楼
选型注意环境因素 灰尘 散热等 才好选择
回复