为啥不许开横槽,暗敷支管
studyer9010
studyer9010 Lv.12
2014年08月02日 09:59:50
只看楼主

如题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

如题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
免费打赏
hilljinxiao
2014年08月02日 11:09:24
2楼
会影响墙面的强度,而且质检站也不让横向开槽的
回复
studyer9010
2014年08月02日 11:37:59
3楼
hilljinxiao 发表于 2014-8-2 11:09 会影响墙面的强度,而且质检站也不让横向开槽的泡沫砖墙也不可以吗?
回复
小草瑜
2014年08月02日 13:46:30
4楼
横向开槽对结构不利
回复
老西方
2014年08月02日 17:05:10
5楼
横向开槽不允许?没听过,那如果横支管要沿墙暗敷的时候应该怎么做呢?
回复
lijian138
2014年08月03日 12:36:57
6楼
这好办,设计供水管只到室内用水点留个阀门,其它支管均由业主自己施工,出现问题匀与开发商,施工单位无关。
回复
studyer9010
2014年08月04日 09:13:50
7楼
fy454473879 发表于 2014-8-2 13:46 横向开槽对结构不利恩恩,找到了:砌体工程施工质量验收规范3.0.7 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。谢谢回复
回复
studyer9010
2014年08月04日 09:14:33
8楼
zhang459721146 发表于 2014-8-2 17:05 横向开槽不允许?没听过,那如果横支管要沿墙暗敷的时候应该怎么做呢?只不过不能开很长的横槽,关系搞好了,应该还是可以的,谢谢回复
回复
studyer9010
2014年08月04日 09:15:33
9楼
lijian138 发表于 2014-8-3 12:36 这好办,设计供水管只到室内用水点留个阀门,其它支管均由业主自己施工,出现问题匀与开发商,施工单位无关 …额···甲方要求做到每个给水点···哈哈,我已经知道该怎么处理了,谢谢回复
回复
huangsuihua
2014年08月04日 10:48:46
10楼

横向开槽要看具体情况,DN15~20的小管在180mm的墙体开问题不大。
回复
toumingweixiao000
2014年08月04日 13:55:26
11楼
7楼正解。开横槽会降低砌体结构的强度,特别在地震时会增加其失稳的概率
回复

相关推荐