30%的双氧水储罐的消防怎么定级及做消防设计?
上海猫王
上海猫王 Lv.10
2014年08月01日 15:44:15
只看楼主

30%的双氧水储罐的消防怎么定级及做消防设计?这个大家有做过的吗?现在放在房间里,需要做消火栓、喷淋什么的吗?

30%的双氧水储罐的消防怎么定级及做消防设计?
这个大家有做过的吗?现在放在房间里,需要做消火栓、喷淋什么的吗?

免费打赏
上海猫王
2014年08月04日 16:08:02
2楼
没有人知道吗?
回复
瓦卡瓦卡
2014年08月12日 09:55:36
3楼
双氧水的消防,必须慎重。
双氧水本身几乎没有什么火灾危险,过氧化氢吗,但是它遇到其他可燃物火灾时候能释放出大量的氧和氢,学过化学的都能了解,这两种物质简直是个恶魔,氧气本身不燃,但是助燃能力基本就是克塞号,氢气,那就更不比说了。
消防做法,消火栓设在建筑外墙上(火灾时候没人敢进去的),室内设置开式喷淋系统加以冷却,室外配特殊隔离服和呼吸面具。
回复
charmap
2014年08月12日 11:34:42
4楼
双氧水算助燃剂吧。。。
回复
上海猫王
2014年08月12日 11:56:43
5楼
tsl_518 发表于 2014-8-12 09:55 双氧水的消防,必须慎重。双氧水本身几乎没有什么火灾危险,过氧化氢吗,但是它遇到其他可燃物火灾时候能 …谢谢啊! 你是不是做过啊? 国家的各个规范好像都没有提过。
回复
瓦卡瓦卡
2014年08月12日 12:55:27
6楼
上海猫王 发表于 2014-8-12 11:56 谢谢啊! 你是不是做过啊? 国家的各个规范好像都没有提过。:lol要是说没做过你肯定不相信。是做过。 如果你是做工业建筑的,那得学会怎么解决类似的问题,每种物质都有msds(material safety data sheet),里面都会告诉你怎么去消防的。中文的找不到,就去找英文的,特殊材料多还是来自国外,毕竟人家的工艺和技术都要稍先进一些(如果你做化工项目,会有更深的印象)。
回复
上海猫王
2014年08月12日 16:00:48
7楼
本帖最后由 上海猫王 于 2014-8-12 16:03 编辑 tsl_518 发表于 2014-8-12 12:55 要是说没做过你肯定不相信。是做过。 如果你是做工业建筑的,那得学会怎么解决类似的问题,每种物 …现在学会了,做消防的技术措施也要查MSDS,以前以为只能查爆炸极限什么的。找到了中英文的MSDS各一份,大家参考一下!49540114954012
回复
随风201602
2014年10月11日 11:51:25
8楼
学下来着:victory:
回复