卫生间什么情况下需要结构降板?
glx117
glx117 Lv.9
2014年08月01日 13:10:57
只看楼主

如题,卫生间什么情况下需要结构降板?

如题,卫生间什么情况下需要结构降板?
免费打赏
寂寞的鱼00
2016年08月18日 14:12:58
12楼
找给排水中级工程师证书,地区不限,联系傅工21800-28276 133-8032-7967
回复
waterwold
2016年08月18日 15:50:39
13楼
地漏设计要求:
降板层度不同对地漏的设计会产生重大影响。
降板高度在12cm以上,地漏位置设计较为灵活多变;
降板高度在10cm,地漏尽量靠近主立管设计;
降板高度不足10cm,需在楼板上取直径为12cm的孔,孔的深度依管道敷设的情况确定,满足地漏面正好在装饰层水平,并做好防水;
回复
andyhebenben
2016年08月18日 16:19:06
14楼
同层排水的时候需要降板。
回复
0derek0
2016年08月19日 17:43:50
15楼
地下室有电器间、风井等等设备房,管子落下来在这些设备房时需降板。管子在人防区域内也需要降板。同层排水也需要降板。
回复
zhongfangzi
2018年02月04日 21:31:08
16楼

GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范
3.0.18厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
3.0.18本条为强制性条文。强调了相邻面层的标高差的重要性和必要性,以防止有排水的建筑地面面层水倒泄入相邻面层,影响正常使用。
GB50352-2005 民用建筑设计通则
6.12.3厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层; 楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm
经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。
6.12.3本条文是对原规范第4.4.4条第二款的修订。根据《建筑地面设计规范》GB50037-96和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002的有关条款明确和强调对厕浴间、厨房等有水或有浸水可能的楼地面应采取防水构造和排水措施的要求。