施工现场搭设的脚手架存在哪些方面的问题?
baisha188
baisha188 Lv.9
2014年08月01日 11:11:59
来自于建筑施工
只看楼主

00

0
IMG20140801102444.jpg


IMG20140801102148.jpg


IMG20140801102253.jpg


IMG20140801102304.jpg


IMG20140801102325.jpg


IMG20140801102337.jpg


0


IMG20140801102444.jpg


IMG20140801102148.jpg


IMG20140801102253.jpg


IMG20140801102304.jpg


IMG20140801102325.jpg


IMG20140801102337.jpg

免费打赏
haibonihao
2014年08月01日 11:17:26
2楼
、底部垫块,剪刀撑,连墙件,安全油漆,高低跨扫地杆太高
回复
qq_1403856012360
2014年08月01日 11:21:36
3楼
此类外架完全不符合要求,首先纵横扫地杆没有设置完整且位置不对;立杆底座不能用砖块,况且是多孔砖;立杆看不见不知道,横杆连接都在同一截面上。
回复
甲方施工员
2014年08月01日 13:28:55
4楼
扫地杆位置不对,底下垫空心砖不可以,
回复
diabloboy521
2014年08月01日 16:06:51
5楼
扫地杆的高度
立杆下垫砖,还是多孔砖!
连墙件或者是斜撑
剪刀撑
横向水平杆
高低跨的连接
回复
蓝冰魂
2014年08月01日 16:28:48
6楼
哥们,你还是把脚手架拆了吧,这样要是政府监督直接停工,安全也不行。
扫地杆不合要求
小横杆位置不对
计算书中立杆间距是否相符
垫板、底座都没有
高低跨连接
水平杆、立杆对接处
实体和脚手架间距过大
就看出这些
回复
ysl1212
2014年08月01日 16:37:14
7楼
每根立杆底部宜设置底座或垫板,多孔砖是不行的。扫地杆的高度,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。未见连墙件的布置。如图立杆的纵横间距、步距无法确定,不能判断稳定性。。。
回复
mingchao-163
2014年08月02日 09:46:48
10楼
别的问题先不说,下面垫多孔砖,哪个神仙的方法,太坑人了,会出人命的,但凡做过外墙脚手架的也不能这么干,还不如拿两块馒头垫下面。
回复
baisha188
2014年08月03日 10:57:56
11楼
可以这样固定?


IMG20140803092404.jpg



IMG20140803095711.jpg


+

回复
dongkai1127
2014年08月03日 21:30:03
12楼
只想说一句 不靠谱 小工干地吧
回复
babyface2287
2014年08月03日 21:56:24
13楼
多孔砖当垫块,太危险了!
回复

相关推荐

APP内打开