10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?请各位大侠赐教!
10KV不接地系统发生单相接地时,为何三相之间的线电压仍不变?
请各位大侠赐教!
2楼
因为系统与大地没有电流回路(只有电容电流),所以,不影响线电压。
回复
3楼
本帖最后由 星湖 于 2014-8-2 09:10 编辑
看下图,左边是系统正常时候的情况,右图是A相单相接地的情况。A相接地时,A相电位是大地(0),中线点电压升高为A相电压,方向与Ua相反,所以有右下方的向量图。
回复
4楼
给你个图看看。
回复
5楼
还有疑问,发生单相接地有三种情况:金属性接地,稳定性电弧接地,间歇性电弧接地,前两者接地相电压为零,后一相不为零,那三相之间的线电压又如何?
回复
6楼
laodongzhe186 发表于 2014-8-2 17:14 还有疑问,发生单相接地有三种情况:金属性接地,稳定性电弧接地,间歇性电弧接地,前两者接地相电压为零,后 …一般只分析金属性接地的情况。其他离散的情况无法准确分析。
回复
7楼
路过 学习学习
回复
8楼
这个是否可以理解为零点漂移呢?