关于风道设计问题
sdlc2000
sdlc2000 Lv.2
2014年07月31日 14:19:41
只看楼主

CAD不会用 所以就用笔随便画了画 已知:机组出风量3000m3/h 要求5个出风口每个风口风量600m3/h 主风道风速不超过10m/s(场所为制衣车间) 出风口 1 2 3 4 5 风速2.5m/s 两个出风口之间的距离C1 C2 C3 C4 C5为4.5米-5米之间 每个出风口的尺寸必须一致我想问的是 机组到静压箱的距离最小为多少?是否使用软连接? 还有就是主管道的尺寸 假如不变径的话 会不会风口1的风量大?

CAD不会用 所以就用笔随便画了画
已知:机组出风量3000m3/h 要求5个出风口每个风口风量600m3/h 主风道风速不超过10m/s(场所为制衣车间) 出风口 1 2 3 4 5 风速2.5m/s 两个出风口之间的距离C1 C2 C3 C4 C5为4.5米-5米之间 每个出风口的尺寸必须一致

我想问的是 机组到静压箱的距离最小为多少?是否使用软连接? 还有就是主管道的尺寸 假如不变径的话 会不会风口1的风量大?
风口5的风量小? 从主风道到出风口的距离为多少?(在合理的基础上越短越好)以及B的距离(也是越短越好) 还有就是支管道的尺寸(或截面积)

风道材质使用矩形 镀锌钢板 主风道以及支风道壁厚全部为0.6是否合适?

主要从造价低 易施工方面考虑

20140731_105712.jpg

免费打赏
sdlc2000
2014年08月02日 16:01:08
2楼
没人回答么?
回复
poorpc
2014年08月05日 11:01:47
3楼
你吊顶机组全压多少,你送30米?全压够吗?
回复
amitongzhi
2015年02月11日 15:45:28
4楼
找个图纸好好看看
回复
ygfzxq
2015年02月12日 10:24:14
5楼
...............不懂
回复
grhuatao
2015年03月07日 19:22:18
6楼
风管尽量做成正方形的,0.6mm的镀锌钢板完全够了。
a的距离没有严格要求,机组与静压箱的连接还是需要软接的,
b的距离3米左右应该够 了。
如果不想装调节阀,最好是不要变径。
回复

相关推荐