现浇板构造钢筋设置问题
shortofgirl
2007年10月09日 21:17:41
只看楼主

1. 与砼梁或砼墙整浇的双向板,当计算跨度大于多少时,宜在板的中部区域未配置钢筋的表面设置抗温度\收缩应力构造 钢筋?2. 该构造钢筋的配筋量如何取值?3. 通常,构造钢筋与支座钢筋按受拉钢筋的要求搭接,当双向板同一方向的两支座负筋间距不相同时(如x方向,左边支座 的负筋间距为@150,左边支座的负筋间距为@200),那么当构造钢筋选用200间距时将如何与负筋搭接?

1. 与砼梁或砼墙整浇的双向板,当计算跨度大于多少时,宜在板的中部区域未配置钢筋的表面设置抗温度\收缩应力构造 钢筋?
2. 该构造钢筋的配筋量如何取值?
3. 通常,构造钢筋与支座钢筋按受拉钢筋的要求搭接,当双向板同一方向的两支座负筋间距不相同时(如x方向,左边支座 的负筋间距为@150,左边支座的负筋间距为@200),那么当构造钢筋选用200间距时将如何与负筋搭接?
免费打赏
二锅兄
2007年10月10日 08:39:47
2楼
1、与温差及由此产生的温度应力有关,与跨度并无直接关系。
2、见混凝土结构设计规范关于板构造的那条。
3、我认为有两个方法,一个是温度钢筋自行在周边锚固,不和受拉钢筋搭接;一个是调整一侧钢筋直径,使间距相等。
回复
mayunjun
2007年10月10日 09:07:19
3楼
一般当板的最小边跨度大于或等于4米以上时,板上皮未配置钢筋区域附加8间距200的抗温度收缩钢筋,与周边钢筋的搭接长度为200mm,当构造钢筋与附加钢筋间距不一致时,就理解为构造钢筋锚入板支座上皮钢筋范围内即可。具体可以参考混凝土结构构造设计手册。
回复

相关推荐