餐厅风机盘管制冷差,求指导!
qgfboy
qgfboy Lv.2
2014年07月30日 19:12:58
来自于中央空调
只看楼主

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?现场情况如下图: 求指导,现在该怎么解决问题?是增加风机盘管,还是说有什么其它办法?



项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:










求指导,现在该怎么解决问题?是增加风机盘管,还是说有什么其它办法?

免费打赏
jdfj_xc163
2014年08月06日 16:28:28
12楼
会不会是出风口的阻力比较大,风送不下来,可以看看选用一些诱导比高的风口试试。
回复
yang5388
2014年08月07日 09:27:59
13楼
我觉得你先看下排气,阀门,过滤器吧!!!!
回复
yang5388
2014年08月07日 09:32:58
14楼
检测一下你的出风温度及主机是否为满负荷运行,如果以上情况均正常再考虑配小的问题!
回复