餐厅风机盘管制冷差,求指导!
qgfboy
qgfboy Lv.2
2014年07月30日 19:12:58
来自于中央空调
只看楼主

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?现场情况如下图: 求指导,现在该怎么解决问题?是增加风机盘管,还是说有什么其它办法?



项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:










求指导,现在该怎么解决问题?是增加风机盘管,还是说有什么其它办法?

免费打赏
fatge2011
2014年07月31日 09:07:05
2楼
应该是配小了
回复
qgfboy
2014年07月31日 09:55:12
3楼
fatge2011 发表于 2014-7-31 09:07 应该是配小了应该怎么配?
回复
fatge2011
2014年08月01日 09:08:03
4楼
qgfboy 发表于 2014-7-31 09:55 应该怎么配?如果要准确的还是用软件计算一下负荷吧
回复
沙纸文
2014年08月01日 09:27:33
5楼
像这种还是用软件来算下吧,粗略算了下天窗和外墙,都要500多w/m2了.
回复
k847575552
2014年08月01日 09:42:34
6楼
要计算冷量损失多少+空间冷量多少
回复
m4145050099
2014年08月01日 16:37:05
7楼
验算了下你的管径流量 是合适的 可以肯定就是冷量配小了
回复
demojia
2014年08月05日 12:52:59
8楼
337.5W/M2 这个冷量不算小了,普通零售商铺的冷量只有200~250W/M2。
(1)检查FCU电磁阀是否正常开启
(2)检查一下冷媒水管的流量是否充沛,供水温度是否正常。
(3)FCU回风过滤器、Y型过滤器全部拆洗一遍

这三个问题解决,不可能不冷!
回复
demojia
2014年08月05日 12:55:44
9楼
另外40000KW 应该配到DN50比较合适
回复
demojia
2014年08月05日 12:56:27
10楼
错 40KW 应该配到DN50
回复
xiaofu4306
2014年08月06日 16:14:37
11楼
感觉应该是风盘配小了,这个地方顶面,侧面都是玻璃幕墙,空间又比较大,负荷肯定比较大。337w/m2有点偏小

目前先检查一下系统的排气是否正常,水流量是否满足要求;测量一下水管供回水温度,温差是否正常。
回复