风机盘管夏天温度降不来,求指教 !
qgfboy
qgfboy Lv.2
2014年07月30日 19:09:36
只看楼主

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?现场情况如下图:现场图:谢谢!

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:


正面视图.jpg



侧面视图.jpg


现场图:
店面图.jpg


谢谢!



正面视图.jpg


侧面视图.jpg


店面图.jpg

免费打赏
小清新
2014年11月03日 07:30:19
12楼
如果机器好使就是能力不够
回复
chenshanwei2010
2014年11月03日 08:50:19
13楼
呵呵 路过 学习一下的啦
回复
房哥哥
2014年11月03日 10:00:59
14楼
酱油党路过
回复
herooftheluosuopo
2014年11月03日 10:50:03
15楼
该是流量的问题吧~204的FP单台流量1.88,DN40管道流量在5.4左右,另外做的是不是同程管呢?
回复
amitongzhi
2015年02月12日 17:08:05
16楼
像这种顶部和两面都玻璃幕墙,起码400W每平米以上,主管最好用DN70的
回复
grhuatao
2015年03月07日 19:10:19
17楼
冷量配小了。餐厅夏季本来负荷就大,加上三面玻璃幕墙。自己可以稍微计算下负荷。
回复