风机盘管夏天温度降不来,求指教 !
qgfboy
qgfboy Lv.2
2014年07月30日 19:09:36
只看楼主

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?现场情况如下图:现场图:谢谢!

项目是一个餐厅,由商场机组提供冷水。该餐厅的顶部、正面,侧面三面都是玻璃。(顶部后来安装了遮阳帘)
餐厅面积共128平方,配了4台格力FP-204风盘,主管配的是40管。(单台冷量10800,风量2040)
现在夏天室内温度最高达到30度左右。求指导,是风盘配小了,还是其它原因导致的?

现场情况如下图:


正面视图.jpg



侧面视图.jpg


现场图:
店面图.jpg


谢谢!



正面视图.jpg


侧面视图.jpg


店面图.jpg

免费打赏
靖心
2014年07月31日 09:12:38
2楼
有点小啊。。
回复
qgfboy
2014年07月31日 09:55:47
3楼
p12x34d 发表于 2014-7-31 09:12 有点小啊。。应该怎么配?
回复
宝贝佳林
2014年08月01日 10:52:52
4楼
配置的风机盘管制冷量小了,没有考虑好玻璃幕的热损失。
建议安装遮阳帘,避免太阳直射。
回复
青清苍野心
2014年08月09日 09:34:27
5楼
走过 学习过
回复
capri_lynn
2014年08月20日 17:50:09
6楼
主管弄的粗点,流量大可能效果会好点!
回复
taurus111
2014年08月22日 11:23:18
7楼
就是冷量配小了,至少400,你这只有340
回复
taurus111
2014年08月22日 11:45:19
8楼
估计400都不够
回复
robybaggio11111
2014年10月14日 15:31:33
9楼
主管配小了,冷量也配小了,主管建议换成DN50的。
回复
colingu
2014年11月02日 19:37:39
10楼
路过,学习了!
回复
小清新
2014年11月03日 07:29:05
11楼
如果机器好使就是能力不够
回复