建筑给排水系统的施工和质量把关有了更高的要求。因此必须严格把好建筑给排水施工质量这一关,注重细节。结合一些前辈多年的工作经验对建筑给排水设计施工中的几个细节问题进行归纳总结。 现代居住建筑1、干管安装(1)在完成地下干管上管前,必需要把各分支口堵好,以避免泥沙进入管内;在上主管的过程这,必需把各管口清理干净,这样才能确保管路的畅通。(2)要保护好预制好的管子的螺纹,在上管的过程直接不能出现碰撞。一般需要采用加装临时管件的方法来进行保护。
建筑给排水系统的施工和质量把关有了更高的要求。因此必须严格把好建筑给排水施工质量这一关,注重细节。结合一些前辈多年的工作经验对建筑给排水设计施工中的几个细节问题进行归纳总结。
(1)在完成地下干管上管前,必需要把各分支口堵好,以避免泥沙进入管内;在上主管的过程这,必需把各管口清理干净,这样才能确保管路的畅通。
(2)要保护好预制好的管子的螺纹,在上管的过程直接不能出现碰撞。一般需要采用加装临时管件的方法来进行保护。
(3)完成安装的干管,要确保没有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象的出现。而且必需要保证管道安装的横平竖直。当然在安装水平管道纵横方向时,运行存在一定的弯曲,但是必需要确保其偏差控制在一定的范围内。如当管径小于l00mm时就控制在5mm内,当管径大于l00mm时就控制在l0mm之内,如果横向弯曲全长在25m以,那就控制为25mm。
(1)在完成立管安装前,必需要根据立管位置及支架结构,栽好立管的固定卡;在完成调直后,如果管道上的零件出现松动,那就需要重新上紧。
(2)在进行立管上的阀门安装之前,就需要把便于开启和检修考虑在内。如果是下供式立管上的阀门,在设计未标明高度的情况下,应该控制在离地面上300mm处,同时需要把阀柄朝向操作者的右侧并与墙面形成45。夹角处,阀门后侧应该安装可拆装的连接件。
(3)如果使用膨胀螺栓,那就必需要在安装支架的位置上,通过冲击电钻钻孔,保证孔的直径与套管外径一致,深度与螺栓长度一样。接着把套管套在螺栓上,带上螺母一起打入孔内,当到螺母接触孔口时,就用扳手把螺母拧紧,保证螺栓的锥形尾部将开口的套管尾部张开,而且需要保证螺栓便和套管一起固定在孔内。
3、室内埋设管安装在进行安装时,必需要按照设计图纸要求和洁具立管清扫口等位置的实际情况,来完成其尺寸的测量,根据相关的要求规格进行预制连接,当然还需要把管沟挖好夯实。在把管放到管沟内的过程中,需要找好位置、尺寸、坡度,并且稳固找正,同时还需要把需要的接管口工作坑挖好,接着把接往洁具、清扫口、立管等处,分别按位置尺寸接至所需高度,然后把所有接口连接,接着再把管两侧填土踩实,同时需要留出管口以便以后的试水检查。在完成安装之后,必需要把甩头和排出口都堵盖好,以防止有污物进入管内,地下埋设管道安装后,要等水泥强度达到80%之后,再进行灌水试验检查。
支管的安装,一定要符合排水设备的标高、位置的具体要求。为了保证污水能够畅通的流人立管,就需要保证支管安装有一定的坡度。支管的连接件,不能使用直角三通、四通和弯头,承口应该尽可能的逆水流向。如果是地下埋设和楼板下部明装的,那就需要提前根据图纸要求多做预制,尽量减少死口。同时需要在接管前,对承口进行清扫,而且需要打掉表面上的毛刺。在进行插口向承口内安装的过程中,一定要注意要观察周边的间隙是否均匀;通常来说,其间隙不会小于8~l0mm。打完口后再用塞刀把其表面压平压光。支管安装的吊钩,即可以在墙上安装,也可以在楼板上安装,其间距要控制在1.5m内。
5、地漏的水封《建筑给水排水设计规范》(GB500152003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。
目前坐便器的型号规格较多,下排水口的位置要求不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数居民的要求,否则完工后很难改变。我们在回访中,好多居民抱怨坐便器排水口距墙面距离不够,选择便器时颇费周折。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。综合多个厂家的产品样本,排水口距墙面的距离为305毫米,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,住户反映较好。另外,施工图纸应有各种卫生洁具的定位尺寸。
7、消防给水系统的安装(1)消防给水系统主要存在以下问题:首先是管网试压没有按施工方案和规范要求进行,管网试压分试漏检修和强度试验两步进行试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在试验压力下10min内,压力降不大于0.05MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷水灭火系统,当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在试验压力下稳压30min,压力降不大于0.05MPa为合格,而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。
(2)其次是有个别工程将塑料给水管道用于消防给水管道,或者在建筑物内塑料给水管道与消防给水管道相连。由于塑料管道受热后强度降低,一旦火灾发生,引起管道损坏,将起不到输送消防水的作用。塑料给水管道如果行消防给水管道连接,火灾发生时,损坏塑料管道,容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要。因此在消防给水系统中应使用钢管。
(3)再者是感温喷头与周围物体的距离不符合规范要求,造成火灾时由于喷头与楼板距离太远,感温元件不能及时动作,延误喷水时间而使火势蔓延;或者喷头距周围物体太近,而使喷洒不到其保护范围的隐患存在,或是由于设计考虑欠周全,部分工程喷淋系统的末端试水装置安装在公共走廊处,附近没有排水管或地漏,造成试验过程中流出的水无法从排水系统中迅速排走,当通风管道宽度大于112m时,喷头无安装在风管腹面以下,并且在粉饰天花时,将涂料喷洒在喷头上。当火灾发生时,系统不能及时动作或缩小了保护的范围,水力警铃无设置在公共通道或值班室的外墙上。当使用场所发生火灾,自动喷水灭火系统启动后,所发出的振警声响不能被值班人员或保护场所内其它人员及时发现,可能造成不必要的财产损失和人员伤亡,而且火灾扑灭后不方便关闭水源控制阀和维修检查。
(4)最后是消火栓安装不符合要求,有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵另外随意改变消火栓箱底预留孔位置;而且用气焊割孔,导致安装后,栓口不能与墙成45°或90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使卷带形成弯折影响出水量。
8、施工收尾工作(1)工程竣丁前对管道、水表、阀门、消火栓等进行全面清理清洁。做好管道、水表、阀门、水泵等设施的类别、走向、启闭等工作状态的标识。
(2)检查管道水压试验、清洗消毒等测试项目的报告,整理汇总所有隐蔽工程检查的技术资料、合格证书、质保证书、材料测试报告等资料肝装订成册。
(3)绘制完整的竣上图纸,作为竣工验收的依据和建设单位交房以后的管理维修资料。