请教下北方公共建筑中散热器系统如果解决新风问题
winner108
winner108 Lv.3
2014年07月30日 08:21:29
来自于采暖供热
只看楼主

最近碰到一个北方的项目,要上散热器系统,但是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 第3.0.6条有对公共建筑最小新风量的要求。请教下,商铺上散热器系统,如何解决新风的问题,新风系统一般用什么形式?

最近碰到一个北方的项目,要上散热器系统,但是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 第3.0.6条有对公共建筑最小新风量的要求。请教下,商铺上散热器系统,如何解决新风的问题,新风系统一般用什么形式?
免费打赏
vk3001h
2014年07月30日 21:43:37
2楼
1、解决新风问题可以用新风换气机,回收一部分排风能量,不足的部分散热器系统补足。
2、其实纯供暖系统可以不设新风系统,几十年来都是如此,一般没人纠缠这个事。
回复
winner108
2014年07月31日 08:18:47
3楼
新风是强条啊,希望当地图审不会纠这一条,不然要被搞死了。
回复
vk3001h
2014年08月03日 09:45:09
4楼
winner108 发表于 2014-7-31 08:18 新风是强条啊,希望当地图审不会纠这一条,不然要被搞死了。新风是强条,但是传统上散热器供暖系统是不做新风的。而且,你在负荷计算的时候把新风负荷计算进去就算考虑了新风负荷了。新规范实施以后,我做过好几个纯散热器供暖的项目都没有做新风,外审无异议。
回复
co1425742611307
2015年03月07日 23:51:11
5楼
你好!我们之前做实验室时需要极大新风量也遇到过类似问题,后来机组总是冻,现在已应用新型防冻技术予以解决,造价相当低,并且只用普通采暖技术加以改造。有兴趣电联15245104945
回复

相关推荐