请问这样的建筑用什么样的空调形式最合适??
guilingling622
2014年07月28日 19:42:18
来自于中央空调
只看楼主

手上有个项目,是个招商中心,共3层的,9000平米。2和3层是办公室,一层是大厅。中间有个沙盘模型,中间这个层高有19米。就是层高蛮高的,一层6米,2和3层是4.8米。选空调形式纠结了,用vrv吧,2和3层最合适了。一层怎么办呢?中间中庭层高有19米啊!!二次一层吊顶完估计也有4.8米左右,用什么风口合适呢??

2014年07月28日 21:20:32
2楼
菏泽的项目????
回复
guilingling622
2014年07月28日 22:00:48
3楼
k309570788 发表于 2014-7-28 21:20 菏泽的项目????不是啊!是安徽的,你做过类似的项目吗
回复
fatge2011
2014年07月29日 09:04:13
4楼
用VRV就行了,一层高空部分选用高静压室内机,风口可以选百叶
回复
半日浮云
2014年07月29日 15:23:23
5楼
用冷水机组,风口用下送,一层大厅周围用侧送
回复
mingyun927
2014年07月29日 17:28:26
6楼
正在努力学习中,汲取各位前辈的经验来丰富自己。
回复
kdx_09825
2014年07月31日 10:57:17
7楼
路过的,学习~
回复
k847575552
2014年07月31日 14:02:35
8楼

正在努力学习中,汲取各位前辈的经验来丰富自己
回复
baiyunxiansheng
2014年08月01日 00:05:38
9楼
主要看业主需求了,个人认为水冷机正常
回复
david200901050
2014年08月01日 08:25:25
10楼
用水冷机吧;再配个蓄冰池,节能减排
回复
wzc19911123
2014年08月01日 16:11:05
11楼
多联机就行,这种售楼中心跟4s店相似,一层围着二层走廊侧沿开洞做百叶风口或者旋流风口即可
回复