门卫室活恒荷载大概是?
bowencheung
2014年07月28日 10:50:03
来自于PKPM
只看楼主

rt,差很久没查到啊

rt,差很久没查到啊
免费打赏
qq_1404799198038
2014年07月28日 10:58:22
2楼
你取2.5吧
回复
weibo_1398819660158
2014年07月28日 14:37:35
3楼
2吧 好像是
回复
土木侍郎001
2014年07月28日 14:49:38
4楼
门卫室屋面活荷载一般不考虑会上人,取0.5KN/㎡。
回复
wgsych
2014年08月01日 09:04:59
5楼
共同学习下
回复
wuguan888
2014年08月03日 09:32:49
6楼
恒载3.5KN\m2,考虑楼板自重
活载0.5KN\m2
回复
bowencheung
2014年08月04日 08:49:27
7楼
wuguan888 发表于 2014-8-3 09:32 恒载3.5KN\m2,考虑楼板自重活载0.5KN\m2感谢啦!!!!!!!!!!!
回复
tumuzhangxia
2014年09月19日 10:07:11
8楼
路过!学习了!
回复
wgsych
2014年09月21日 11:20:57
9楼

恒载3.5KN\m2,考虑楼板自重
活载0.5KN\m2
回复
ddbb369
2014年09月24日 08:26:52
10楼
学习了,谢谢楼主,楼主对规范的分析理解对大家很有帮助
回复
ddbb369
2014年09月24日 08:27:11
11楼
学习了,谢谢楼主,楼主对规范的分析理解对大家很有帮助学习了,谢谢楼主,楼主对规范的分析理解对大家很有帮助
回复

相关推荐