本帖最后由 qq94181069 于 2014-7-26 14:19 编辑 最近有一个工程,业主要求做一个高度22米的门式刚架, 刚架 跨度 20米,刚架间距9米共45米长,7度区 ,无吊车 。《门刚》规范上说高度宜采用4.5~9米,有桥式吊车时不宜大于12米。22米高还适用于《门刚》吗?22米高仍然采用门式刚架形式是否合理?大家怎么看?望不吝赐教,望踊跃发言。补充内容 (2014-7-26 15:21):
本帖最后由 qq94181069 于 2014-7-26 14:19 编辑
最近有一个工程,业主要求做一个高度22米的门式刚架, 刚架 跨度 20米,刚架间距9米共45米长,7度区
,无吊车 。
《门刚》规范上说高度宜采用4.5~9米,有桥式吊车时不宜大于12米。
22米高还适用于《门刚》吗?22米高仍然采用门式刚架形式是否合理?大家怎么看?望不吝赐教,望踊跃发言。
补充内容 (2014-7-26 15:21):
若可行,是否可采用铰接柱脚
2楼
考虑跨高比
回复
3楼
当然不能按门刚来设计了。
回复
4楼
这个用荷载规范
回复
5楼
个人认为没有桥式吊车,就按门钢算吧?
回复
6楼
铰接柱脚是市场(海鲜市场),请问市场有22米高吗?
回复
7楼
跨度超过15米的,门市钢架不是不能用,但已经不经济了。高度超过20米,水平力很大的,门式刚架的柱子与梁是刚接,节点受力过大导致必须加大截面提高刚度,然后你的柱脚还要铰接。。。。
个人建议做排架结构。柱子可采用钢柱也可采用混凝土柱。梁可采用桁架结构,型钢的钢梁也可。
回复
8楼
很全 谢谢 学了很多
回复
9楼
来学习一下,有些启发,希望再有大神解答。
回复
10楼
门钢规范只适应与高度小于18m,高宽比小于1的门式钢架,你这个首先高度超了,其次高宽比超了。
回复
11楼
wllkitty 发表于 2017-11-24 12:48 门钢规范只适应与高度小于18m,高宽比小于1的门式钢架,你这个首先高度超了,其次高宽比超了。《门规》P133页中提到“房屋建筑高度超过18m的类似建筑,构件的强度,稳定性设计可参照本规范” 希望能帮到你。
回复