关于门式刚架轻型钢结构的高度限值
qq94181069
qq94181069 Lv.5
2014年07月26日 14:14:55
只看楼主

本帖最后由 qq94181069 于 2014-7-26 14:19 编辑 最近有一个工程,业主要求做一个高度22米的门式刚架, 刚架 跨度 20米,刚架间距9米共45米长,7度区 ,无吊车 。《门刚》规范上说高度宜采用4.5~9米,有桥式吊车时不宜大于12米。22米高还适用于《门刚》吗?22米高仍然采用门式刚架形式是否合理?大家怎么看?望不吝赐教,望踊跃发言。补充内容 (2014-7-26 15:21):

本帖最后由 qq94181069 于 2014-7-26 14:19 编辑

最近有一个工程,业主要求做一个高度22米的门式刚架, 刚架 跨度 20米,刚架间距9米共45米长,7度区 ,无吊车
《门刚》规范上说高度宜采用4.5~9米,有桥式吊车时不宜大于12米。
22米高还适用于《门刚》吗?22米高仍然采用门式刚架形式是否合理?大家怎么看?望不吝赐教,望踊跃发言。


补充内容 (2014-7-26 15:21):
若可行,是否可采用铰接柱脚
askzhu
2014年07月27日 08:12:05
2楼
考虑跨高比
回复
wxf20072008
2014年07月27日 12:45:31
3楼
当然不能按门刚来设计了。
回复
qxb7065
2014年07月28日 10:59:08
4楼
这个用荷载规范
回复
wenjing49
2014年08月06日 20:34:22
5楼
个人认为没有桥式吊车,就按门钢算吧?
回复
co1485340654523
2017年01月25日 18:40:03
6楼
铰接柱脚是市场(海鲜市场),请问市场有22米高吗?
回复
圆舞华尔兹
2017年05月09日 10:38:35
7楼
跨度超过15米的,门市钢架不是不能用,但已经不经济了。高度超过20米,水平力很大的,门式刚架的柱子与梁是刚接,节点受力过大导致必须加大截面提高刚度,然后你的柱脚还要铰接。。。。
个人建议做排架结构。柱子可采用钢柱也可采用混凝土柱。梁可采用桁架结构,型钢的钢梁也可。
回复
mm12309
2017年05月11日 12:42:47
8楼
很全 谢谢 学了很多
回复
redpharm
2017年11月24日 11:07:23
9楼
来学习一下,有些启发,希望再有大神解答。
回复
wllkitty
2017年11月24日 12:48:20
10楼
门钢规范只适应与高度小于18m,高宽比小于1的门式钢架,你这个首先高度超了,其次高宽比超了。
回复
攻城师21610
2017年11月24日 13:28:30
11楼
wllkitty 发表于 2017-11-24 12:48 门钢规范只适应与高度小于18m,高宽比小于1的门式钢架,你这个首先高度超了,其次高宽比超了。《门规》P133页中提到“房屋建筑高度超过18m的类似建筑,构件的强度,稳定性设计可参照本规范” 希望能帮到你。
回复

相关推荐