空调冷凝水管用PVC管,是否可不做保温?
cyh1965_007
2014年07月26日 10:07:37
来自于中央空调
只看楼主

空调冷凝水管用PVC管,是否可不做保温?

空调冷凝水管用PVC管,是否可不做保温?
免费打赏
sharpqu
2014年07月27日 13:14:18
12楼
好好学习,天天上进
回复
heartiness
2014年07月27日 13:33:59
13楼
学习了,原来冷凝水管还要保温,以为只是供暖才要保温呢,不过这是不是叫隔热啊?
回复
yangyajiang
2014年07月27日 15:34:28
14楼
可以不做吧, 我们配电室里5P的空调排水管也是用PVC的排水长8米,也是没有包保温的
回复
灬天蝎乄
2014年07月28日 08:53:11
15楼
应该做防结露处理
回复
baiyunxiansheng
2014年08月01日 01:10:59
16楼
我觉得和地区有关
回复
宝贝佳林
2014年08月01日 10:47:18
17楼
需要做保温,PVC管也会结露的。
回复
m4145050099
2014年08月01日 15:50:10
18楼
不行呀 都要保温哒!PVC只是导热系数比镀锌钢管差 但是冷凝水的温度是相同的 不保温一样会结露啊
回复
wzc19911123
2014年08月01日 16:12:33
19楼
管壁结露的水滴往哪里排放?吊顶的话不把顶子泡了 - -
回复
heartiness
2014年08月01日 17:58:59
20楼
自己看看吧,按这个标准,PVC应该不要保温。
回复
heartiness
2014年08月01日 18:00:36
21楼
PVC即聚氯乙烯
回复

相关推荐