一次系统图中的设备是厂家提供的?还是自己配置上去的
shenjibaobao
2014年07月25日 11:44:30
只看楼主

如题~谢谢!!

如题~谢谢!!

QQ截图20140725114123.png

云飘飘
2014年07月25日 13:01:03
2楼
设计人员配置的。
回复
shenjibaobao
2014年07月25日 13:08:24
3楼
云飘飘 发表于 2014-7-25 13:01 设计人员配置的。买柜子不是里面都搞好了吗?还是只买了个铁皮呢?
回复
云飘飘
2014年07月25日 14:10:46
4楼
厂家也需要根据设计人员的设计进行配置。
回复
qq_1402042681096
2014年07月25日 14:17:39
5楼
shenjibaobao 发表于 2014-7-25 13:08 买柜子不是里面都搞好了吗?还是只买了个铁皮呢?2L解释的不是特别清楚, 就拿你说的KYN28A-12来说,开关柜额定电流有分 630,1250。。。到3150.假设一个315的变压器我们不可能给他配置2000A的,用户不骂你你也通不过,厂家提供的只是方案,具体的要靠你自己选择,你去找样本看看就明白了。
回复
qq_1405390263260
2014年07月25日 15:17:19
6楼
断路器 电流互感器 电压互感器 电缆 这些自己选用 其他像带点指示器什么的 就算不写厂家都配好了 而且图纸设计院是会完善好的
回复
cz13306196492
2014年07月25日 16:39:11
7楼
设计的人你不把元器件规格配置好,让别人去帮你设计啊,型号可以不指定,规格你最起码要写完整
回复
mqlxyy
2014年11月13日 20:37:43
8楼
路过学习。
回复
huashi1993
2014年11月13日 22:19:41
9楼
告诉开关厂你的订货要求就行了。
回复
electricity
2014年12月22日 09:33:12
10楼
设计院肯定要都把原件写上,然后厂家可以帮你完善。
回复
qq_1419155301622
2014年12月26日 13:41:46
11楼
厂家也需要根据设计人员的设计进行配置
回复

相关推荐