关于配电房设在非底层的问题
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年07月24日 22:39:50
只看楼主

各位大侠,小弟刚入行,遇到个小区建个配电房,配电房设在负1层(还有负2层)。里面放4台800干变,5面高压柜,18面低压柜。位置够放,就是不知道各位大侠是怎么处理电缆进出的?土建不能做夹层,打算上进上出,全部走桥架,但可能施工难度会很大,如果我砌电缆沟的话,是不是我要把整个配电房地面升高到跟电缆沟顶面平?还是有其他什么方法可以参考吗?

2014年07月31日 12:28:40
32楼
我们这里的做法是只要楼面空间够得话,做电缆沟,出线出配电室外就上桥架,或者上出线走封闭母线,还有就是怎么4台变压器放在一个配电室,不考虑供电半径的吗?
回复
tumuwuwei
2014年07月31日 12:36:08
33楼
上进上出吧
回复
zhili051
2014年07月31日 17:08:31
34楼
其实也可考虑下进上出,进线电缆,出线桥架,但要砌电缆沟,将高压屏柜放上电缆沟,变压器不用,这样以后怎样都好维护
回复
tnazxc
2014年07月31日 17:23:18
35楼
一般小区都把配电房放在负一层,配电房内高压电缆走地沟,配电房外高压电缆走桥架。变压器低压出线至低压总柜用封闭式母线。其它低压电缆架空走桥架、引至各憧楼宇、一般在负一层的电梯前室设置电井(由负一层的电井走向各用电点)。
回复

相关推荐