关于配电房设在非底层的问题
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年07月24日 22:39:50
只看楼主

各位大侠,小弟刚入行,遇到个小区建个配电房,配电房设在负1层(还有负2层)。里面放4台800干变,5面高压柜,18面低压柜。位置够放,就是不知道各位大侠是怎么处理电缆进出的?土建不能做夹层,打算上进上出,全部走桥架,但可能施工难度会很大,如果我砌电缆沟的话,是不是我要把整个配电房地面升高到跟电缆沟顶面平?还是有其他什么方法可以参考吗?

2014年07月28日 09:17:15
22楼
建议是上进上出。层高够的话。
4台变压器5面高压柜?就只有一进四出?联络柜也没有?
回复
lejinghuan
2014年07月28日 11:58:07
23楼
miao71 发表于 2014-7-25 12:46 如果允许,楼面开沟,桥架放到负二层。赞成,原来遇到过几个工地是这种做法的
回复
酒店电气
2014年07月28日 14:51:02
24楼
坐等高手回答,给楼主顶一个
回复
_尘世中的尘
2014年07月28日 15:26:01
25楼
为什么不上进上出呢,上进上出 走桥架也方便啊
回复
阿克萨
2014年07月28日 17:13:20
26楼
看看楼板荷载足够的话建议踮起来做电缆沟
回复
土木粉
2014年07月29日 11:26:57
27楼
加大桥架型号,直接上进上出了。:)
回复
nicewivi0104
2014年07月29日 18:50:10
28楼
还是上进上出好,支持下
回复
hitsnail
2014年07月30日 09:34:32
29楼
做桥架问题不大,如果做电缆沟的话,已建筑的标高很难消化3.6+0.8=4.4米的最低高度,而且荷载变大,土建成本变多。

PS:4台800的变压器为啥只有5面高压柜?10kV不联络?单电源?
回复
taojiataojia
2014年07月31日 09:48:03
30楼
学习。。。。。
回复
terryxb
2014年07月31日 11:46:03
31楼
我也有碰到在负二层做电缆桥架的 负一层配电室
回复

相关推荐

APP内打开