各位大侠,小弟刚入行,遇到个小区建个配电房,配电房设在负1层(还有负2层)。里面放4台800干变,5面高压柜,18面低压柜。位置够放,就是不知道各位大侠是怎么处理电缆进出的?土建不能做夹层,打算上进上出,全部走桥架,但可能施工难度会很大,如果我砌电缆沟的话,是不是我要把整个配电房地面升高到跟电缆沟顶面平?还是有其他什么方法可以参考吗?
4台变压器5面高压柜?就只有一进四出?联络柜也没有?
回复
23楼
miao71 发表于 2014-7-25 12:46 如果允许,楼面开沟,桥架放到负二层。赞成,原来遇到过几个工地是这种做法的
回复
24楼
坐等高手回答,给楼主顶一个
回复
25楼
为什么不上进上出呢,上进上出 走桥架也方便啊
回复
26楼
看看楼板荷载足够的话建议踮起来做电缆沟
回复
27楼
加大桥架型号,直接上进上出了。:)
回复
28楼
还是上进上出好,支持下
回复
29楼
做桥架问题不大,如果做电缆沟的话,已建筑的标高很难消化3.6+0.8=4.4米的最低高度,而且荷载变大,土建成本变多。
PS:4台800的变压器为啥只有5面高压柜?10kV不联络?单电源?