本帖最后由 沙纸文 于 2014-7-24 16:46 编辑 如图,是开利经销商给的1000RT离心式冷水机组COP值。原本打算拿来算部分负荷时COP值算耗电量的,此时发现表上的数据很诡异。冷冻水进出水温度是变化的,更离谱的是冷却水。冷却水水温居然有18.63度这么低。根本就没法用啊,正常系统运行那有18.63度的冷却水温度啊。螺杆式冷水机组更无语了,部分负荷25%时,COP达11.7!要来也没法用啊,大家有没什么好解决办法
本帖最后由 沙纸文 于 2014-7-24 16:46 编辑
如图,是开利经销商给的1000RT离心式冷水机组COP值。楼主可以看一下国标测试部分负荷时的条件,测试时冷冻水保证出水7℃,具体螺杆机测试条件如下:
;上表中的测试条件冷冻水侧是按照国标的,冷却水侧应该是企业的标准了
回复
3楼
测试工况不同,比较部分负荷的能效是没有意义的
回复
4楼
klwgl1b2e3s4t 发表于 2014-7-28 10:37 测试工况不同,比较部分负荷的能效是没有意义的那要计算冷水机组全年能耗,应该如何计算呢
回复
5楼
开利提供的资料没错 错的是你
回复
6楼
zhu1226063503 发表于 2014-7-28 17:12 开利提供的资料没错 错的是你对,之前没接触过,见笑了。最近查了些资料,才知道这个是用来评价机组全年能耗性能指标(IPLV),如果拿这个COP计算机组能耗是错的。请教你们是怎么去算机组全年能耗的?
回复
7楼
沙纸文 发表于 2014-7-28 18:21 对,之前没接触过,见笑了。最近查了些资料,才知道这个是用来评价机组全年能耗性能指标(IPLV),如果拿 …按功率应该算个差不多的
回复
8楼
zhu1226063503 发表于 2014-7-30 21:44 按功率应该算个差不多的机组功率是标准工况下满负荷时的功率,部分负荷时(COP不知道)应该如何计算呢
回复
9楼
适当加大蒸发器及冷凝器交换面积,可提高COP,但具体最大可提高到多少,还是厂家意见,我们无法考量,最大可到COP多少?COP=5.82又可能吗?
回复
10楼
让他们提供恒定冷却水入口温度,在恒定水温32摄氏度、30、28、26、24度,从100%~20%的能效曲线
回复