配电间一柜子内有一相显示400V,另两项显示不到300V,是什么原因导致的?是负载分布不均吗?与高压进线有没有关系?谢谢

配电间一柜子内有一相显示400V,另两项显示不到300V,是什么原因导致的?是负载分布不均吗?与高压进线有没有关系?谢谢
攻城师2369
2014年07月23日 16:23:37
2楼
三相负荷不均衡,或中性点有偏移。
回复
云飘飘
2014年07月24日 00:43:27
3楼
与高压进线没有关系,主要是三相负荷不平衡。
回复
wxdchgs
2014年07月24日 22:00:06
4楼
负载分布不均也不至于差100V吧。
回复
fengkang88
2014年07月25日 11:37:44
5楼
如果要解决问题的话,就加电容补偿,就可以了
回复
酒店电气
2014年07月25日 16:19:28
6楼
三相负荷不平衡或是大网电压有波动 你先看看三相电流是多少
回复
mu99899
2014年07月25日 16:44:01
7楼
谐波咋样?实在不行就是分补无功补偿
回复
默石
2014年07月26日 11:54:58
8楼
差那么多,补偿不上来吧。看看是否中性点偏移。也有可能现场有运转的设备绝缘不好。
回复
一指慢
2014年07月26日 13:40:42
9楼
楼主测三相电流没有?
回复
向天索要1度电
2014年07月27日 09:11:57
10楼
更正楼主所问的问题,“有一相”说法是错误的,线电压才能为400V。请楼主检查高压侧是否出现断相情况。
回复
ht_chenyongjun
2014年07月28日 11:20:10
11楼
有两种原因1、接触不良2、电流过大。第一种情况检查接线或压接螺母可能伴有发热情况,第二种看一下电流如过载整个线路都会发热。如电流不大也无接触不良就要找前级了