接触器的问题
522wyfwyf
522wyfwyf Lv.2
2007年10月09日 10:24:46
只看楼主

请问一下接触器怎么样选型?设备是:额定电流47A,电压是380V

请问一下接触器怎么样选型?设备是:额定电流47A,电压是380V
免费打赏
yinggw
2007年10月09日 13:16:15
2楼
电压必须是380V,电流>47A,要注意常开常闭的触点组数符合控制要求
回复
adamstam
2007年10月09日 16:37:06
3楼
2楼为正解~~
补充一下,要注意接触器都是先断后合的,安装时不要出现接触器之间互相抢时间的现象~~
回复
岛泉
2007年10月09日 17:43:13
4楼
"设备是:额定电流47A,电压是380V " 选接触器50A或60A,接触器线圈电压可选220V或380V.
回复
cgc_01
2007年10月09日 22:17:24
5楼
用西门子的,3TF52,380\220
回复
chen_cwq118
2007年10月10日 14:11:44
6楼
电压是380V 接触器50A
回复
rose_67
2007年10月10日 16:16:41
7楼
主回路和控制电路要区分的,接触器的电压是它的线圈电压,控制回路电压要和线圈电压一致,主触头的电流是主回路的电流,50或60安培即可,带控制的系统需要设计控制回路的。
回复
电气油子
2007年10月10日 20:09:57
8楼
回复
jqj103.14
2007年10月10日 20:15:03
9楼
CJ20的吧!
回复
24281056
2007年10月11日 10:38:11
10楼
支持二楼的解答。
回复
dbsweat
2008年10月31日 20:32:11
11楼
请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
回复